柴油发电机房与日用油箱间的排风问题?
qy20015024
qy20015024 Lv.4
2010年08月01日 17:35:01
来自于通风排烟
只看楼主

柴油发电机房与日用油箱间共用一台排风机(一般的混流风机)。在通往日用油箱间的排风支管上除了安装防火阀外,还需要安装风量调节阀和止回阀吗?如图[ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-8-1 22:29 编辑 ]

柴油发电机房与日用油箱间共用一台排风机(一般的混流风机)。
在通往日用油箱间的排风支管上除了安装防火阀外,还需要安装风量调节阀和止回阀吗?
如图


[ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-8-1 22:29 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
liuzengyan
2010年08月09日 22:04:49
12楼
发电机房间必须有气体灭火装置,消防规范规定的。
回复
celinyl
2010年08月10日 11:53:14
13楼
象这种一个系统连的,风机就一定要是防爆的
回复
zh10251213
2010年08月12日 10:57:06
14楼
对,同意,风机一定要设防爆风机,平时通风时保证不会引起火花造成爆炸
回复
xxexr
2011年03月10日 11:27:30
15楼
前不久刚做了个发电室,采用气体灭火,油箱间排风为平时与灭火后排风相结合.穿墙时设电动防火阀,好像消防通过了,项目在上海.
回复
yybbxx86155
2011年03月13日 10:07:01
16楼
据发表于 2008-6-12 21:14 资料‘柴油发电机房通风、排烟的设计’中,“二、柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风。 平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮”。
火灾时,开启气体灭火,需首先使防护区封闭。无需事故排风。
火灾后,按照GB500370-2005第6.0.4条中的换气次数要求。开启通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风。
回复

相关推荐