柴油发电机房与日用油箱间共用一台排风机(一般的混流风机)。在通往日用油箱间的排风支管上除了安装防火阀外,还需要安装风量调节阀和止回阀吗?如图[ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-8-1 22:29 编辑 ]
柴油发电机房与日用油箱间共用一台排风机(一般的混流风机)。
在通往日用油箱间的排风支管上除了安装防火阀外,还需要安装风量调节阀和止回阀吗?
如图
[
本帖最后由 qy20015024 于 2010-8-1 22:29 编辑 ]
2楼
风量调节阀是必要的,共用风机系统,止回阀就没有什么意义了。
回复
3楼
这个系统没有送风吗?如果柴油发电机房有气体灭火还要做事故排风,事故排风的每个房间要用电动阀的,气体灭火的时候这些阀门都要关上的
[
本帖最后由 dj2003_2000_2000 于 2010-8-2 12:03 编辑 ]
回复
4楼
给排水说不做气体灭火,所以没有考虑事故通风!
补风就是靠送风井道,地上井道有百叶!
回复
5楼
只要装个防火阀 就OK了
回复
6楼
补充 把风口改为可调节风口
回复
7楼
发电机房间必须有气体灭火装置,消防规范规定的。
回复
8楼
有吗?我怎么记得是水喷雾呢
回复
9楼
“发电机房间必须有气体灭火装置,消防规范规定的。” 消防规范有这一条吗? ^_^,
回复
10楼
怎么有2个排烟井?
柴油机房用气体灭火暖通很难处理,建议水专业用超细干粉吧
回复
11楼
有要气消的必要吗?
回复