我使用华北图籍,我刚用05新图集:有疑问如下:大家对有防水层的基础作接地体如何利用。1:外引人工接地体埋于土中。2 外引埋于基础垫层中如05D10-97所示(敷设在橡胶或塑料防水层下方混泥土垫层内的人工接地体) 1,2 大家常用哪个,各有何优缺点?另: 05图集中05D10-106(箱型基础防雷做法) 为何只能采用外引接地体埋于土中,而不能采用埋于基础垫层 有何理由?
我使用华北图籍,我刚用05新图集:有疑问如下:大家对有防水层的基础作接地体如何利用。
1:外引人工接地体埋于土中。2 外引埋于基础垫层中如05D10-97所示(敷设在橡胶或塑料防水层下方混泥土垫层内的人工接地体) 1,2 大家常用哪个,各有何优缺点?
另: 05图集中05D10-106(箱型基础防雷做法) 为何只能采用外引接地体埋于土中,而不能采用埋于基础垫层 有何理由?
2楼
????还要吗?我记得规范里头好象对这个问题有论述过,没必要的。在说明里头。
回复
3楼
1
回复
4楼
呵呵,今天看了规范,的确。在规范里头说的是沥青质的防水层才可以。这样,我都有点不敢确定要不要再做人工接地体了。不过。在说明里头,我们也许可以找到一些有用的东西——说明里说,前苏联曾经对沥青防水层的绝缘性进行测试(好象是测试,规范没在,我只能靠记忆了:)),所以做防水层。其绝缘性也没有打到最好。故规范也认为利用有沥青防水层的基础做自然接地也是可行的。那么,我们是不是也可以利用这点呢?——如果,有防水层的基础的绝缘性也不是最好,那么,我们还是可以利用基础做自然接地呢?
以上观点纯属个人见解
回复
5楼
不是吧?我刚刚的回复呢?怎么这样?是不是出了什么事?
回复
6楼
我们刚刚做的工程,地下室有防水层,也是利用自然接地体。
回复