一个3P的C45 电流10A的 上面3接头全并起来下面也并起来 能当30A的用嘛??还是上下2头串起来?? 具体是为什么- - 有没有详细解答下
一个3P的C45 电流10A的 上面3接头全并起来下面也并起来 能当30A的用嘛??
还是上下2头串起来?? 具体是为什么- - 有没有详细解答下
32楼
世界有了很多人无畏的尝试才有了很多创新,可是这个还是算了
回复
33楼
:time:
回复
34楼
:victory:
回复
35楼
不行的
回复
36楼
不可以,三相开关其容量取得是最大相电流,
三相电流:.732*380*cosq
单相电流:I=P/*220*cosq
所以大电流是不可以的,小电流吗可以作为一个隔离关使用:handshake
回复
37楼
理论上触头完全可以串、并联使用并联可以提高电流等级串联可以提高电压等级都是它门的矢量和。但实际使用时的触头不可能完全同时分断或闭合。所以可以适当降额使用。
回复
38楼
我觉得也不可以吧!
回复
39楼
可以的
回复
40楼
开关额定电流10A,管你线怎么并,超过10A就跳了,就算当1P的用,也只能用做10A的
回复
41楼
好有才呀,直接整一个30A的不就完了吗?何必这么麻烦。
回复