请教一个C45的问题
g62877212
g62877212 Lv.2
2010年07月31日 19:13:23
来自于继电保护
只看楼主

一个3P的C45 电流10A的 上面3接头全并起来下面也并起来 能当30A的用嘛??还是上下2头串起来?? 具体是为什么- - 有没有详细解答下

一个3P的C45 电流10A的 上面3接头全并起来下面也并起来 能当30A的用嘛??
还是上下2头串起来?? 具体是为什么- - 有没有详细解答下
免费打赏
静安寺听
2010年08月10日 11:04:52
32楼
世界有了很多人无畏的尝试才有了很多创新,可是这个还是算了
回复
xiong778878
2010年08月10日 11:58:14
33楼
:time:
回复
luomin1980
2010年08月10日 12:18:21
34楼
:victory:
回复
l19770402
2010年08月10日 17:35:07
35楼
不行的
回复
gxw6886
2010年08月11日 10:47:08
36楼
不可以,三相开关其容量取得是最大相电流,
三相电流:.732*380*cosq
单相电流:I=P/*220*cosq
所以大电流是不可以的,小电流吗可以作为一个隔离关使用:handshake
回复
zhxiaochen
2010年08月11日 12:58:40
37楼
理论上触头完全可以串、并联使用并联可以提高电流等级串联可以提高电压等级都是它门的矢量和。但实际使用时的触头不可能完全同时分断或闭合。所以可以适当降额使用。
回复
ling0127
2010年08月11日 13:11:12
38楼
我觉得也不可以吧!
回复
summerxiasnowxue
2010年08月11日 15:26:19
39楼
可以的
回复
ccppm
2010年08月11日 15:39:15
40楼
开关额定电流10A,管你线怎么并,超过10A就跳了,就算当1P的用,也只能用做10A的
回复
yuanjianweico
2010年08月11日 16:58:33
41楼
好有才呀,直接整一个30A的不就完了吗?何必这么麻烦。