请教一个C45的问题
g62877212
g62877212 Lv.2
2010年07月31日 19:13:23
来自于继电保护
只看楼主

一个3P的C45 电流10A的 上面3接头全并起来下面也并起来 能当30A的用嘛??还是上下2头串起来?? 具体是为什么- - 有没有详细解答下

一个3P的C45 电流10A的 上面3接头全并起来下面也并起来 能当30A的用嘛??
还是上下2头串起来?? 具体是为什么- - 有没有详细解答下
免费打赏
sand001
2010年08月11日 21:14:23
42楼
并联起来肯定达不到30A开关的效果,临时用用还可以,如果带负荷去合三相开关,有一点不同步有可能合不上开关
回复
zwx345
2010年08月11日 23:03:17
43楼
很有想象力
回复
xu501
2010年08月12日 09:37:30
44楼
不能并联。串联可以,电流同1P开关,举例3P当2P用,两个开关可以串起来,国外图纸常可以看到。