请教一个C45的问题
g62877212
g62877212 Lv.2
2010年07月31日 19:13:23
来自于继电保护
只看楼主

一个3P的C45 电流10A的 上面3接头全并起来下面也并起来 能当30A的用嘛??还是上下2头串起来?? 具体是为什么- - 有没有详细解答下

一个3P的C45 电流10A的 上面3接头全并起来下面也并起来 能当30A的用嘛??
还是上下2头串起来?? 具体是为什么- - 有没有详细解答下
免费打赏
yu1973
2010年08月05日 21:46:17
12楼
不能用,很危险的
回复
qzysty
2010年08月06日 12:01:33
13楼
太有才了,就是危险:lol
回复
lhruijun
2010年08月06日 13:18:20
14楼
并联理论能通,串联肯定不行,等于用的还是单项
回复
mx8585299
2010年08月06日 15:45:57
15楼
要考虑并联系数,肯定不会等于30A,可以当20多A用.
回复
zwx345
2010年08月06日 17:59:50
16楼
并联理论能通,串联肯定不行
回复
huxiaoming525
2010年08月06日 19:28:11
17楼
顶一个先。
你太有才了,能想到这种办法。
回复
mr_yon
2010年08月07日 07:07:06
18楼
并联理论上100%正确,实际使用中如果能保证三极开关进出线两端的电阻完全一样,也不会有问题.
回复
非鱼1号
2010年08月07日 08:27:02
19楼
不可以吧!
回复
szliuchao
2010年08月07日 09:42:59
20楼
工作中见过一次,并联起来使用的确不是2倍,3倍的关系,没有多大的意义!