请教一个C45的问题
g62877212
g62877212 Lv.2
2010年07月31日 19:13:23
来自于继电保护
只看楼主

一个3P的C45 电流10A的 上面3接头全并起来下面也并起来 能当30A的用嘛??还是上下2头串起来?? 具体是为什么- - 有没有详细解答下

一个3P的C45 电流10A的 上面3接头全并起来下面也并起来 能当30A的用嘛??
还是上下2头串起来?? 具体是为什么- - 有没有详细解答下
免费打赏
星湖
2010年07月31日 20:01:48
2楼
我觉得不太实际,开关内阻太小,而且并不是理论上的一样。
回复
g62877212
2010年07月31日 20:13:25
3楼
:L 我只是想问并联有没有分流效果?? 是不是等同增加了 容量?
回复
zhangqhwh
2010年08月03日 06:20:59
4楼
不允许
回复
a214174634
2010年08月03日 08:27:19
5楼
很有想象力
回复
yunlj
2010年08月03日 09:19:30
6楼
我觉得可以,使用时带负荷可以稍微小一点,跟电缆并联一样,而且3P开关动作是将3路全断开,不存在断开一路,剩余某一路或两路过载的情况
回复
xiaofeng55566705
2010年08月03日 11:19:20
7楼
keyi
回复
jiangguangjun
2010年08月04日 23:47:49
8楼
最简单的办法是做熔断时间试验用同样的火源加热,看熔断时间就明白了!
回复
alexlib
2010年08月05日 08:40:17
9楼
好像不可以的
回复
xu2010shibo
2010年08月05日 11:35:13
10楼
不可以,三相开关其容量取得是最大相电流,
三相电流:.732*380*cosq
单相电流:I=P/*220*cosq
所以大电流是不可以的,小电流吗可以作为一个隔离关使用
回复
xu2010shibo
2010年08月05日 11:35:35
11楼
不可以,三相开关其容量取得是最大相电流,
三相电流:I=.732*380*cosq
单相电流:I=P/*220*cosq
所以大电流是不可以的,小电流吗可以作为一个隔离关使用