一个小区居民住宅用电2472KW,公建用电1038KW,都是额定容量,甲方要求选用两台630KVA变压器,我感觉有点小请高手指点!!!!住宅用电就是居民照明用电,公建为分散的商业网点。
一个小区居民住宅用电2472KW,公建用电1038KW,都是额定容量,甲方要求选用两台630KVA变压器,我感觉有点小请高手指点!!!!
住宅用电就是居民照明用电,公建为分散的商业网点。
2楼
绝对不行,基建用电还差不多,我以前也碰见过这样的甲方,他们就是为省钱,瞎糊弄.
回复
3楼
关键是楼主的数据是设备容量还是计算容量?负荷性质?需要系数和同时系数取多少?
回复
4楼
负荷就是正常小区用电,公建大部分为分散的商业网点
回复
5楼
如果是设备容量的话,差不多。如果是计算负荷,那差距太远!!!
回复
6楼
你没有领会3楼的意思,你上面所说的负荷是负荷累计值还是乘了一个小于1的系数之后的值?
回复
7楼
楼主的额定功率是怎么算的?
回复
8楼
如果同时系数很小的话,比方说住宅的同时系数为0.25,公建为0.5那也差不多就可以用了,
关键是同时系数不会这么小吧~~~~~~
回复
9楼
我说的额定容量没有乘以系数,比如2472kw=6kw*412户,公建也是这样!
回复
10楼
可以用!
回复
11楼
楼上说可以用,能否说个理由啊,小弟粗学不太懂啊
回复