一个小区居民住宅用电2472KW,公建用电1038KW,都是额定容量,甲方要求选用两台630KVA变压器,我感觉有点小请高手指点!!!!住宅用电就是居民照明用电,公建为分散的商业网点。
一个小区居民住宅用电2472KW,公建用电1038KW,都是额定容量,甲方要求选用两台630KVA变压器,我感觉有点小请高手指点!!!!
住宅用电就是居民照明用电,公建为分散的商业网点。
12楼
我个人感觉,应不够吧。。。查一下同时系数,
1260/3510=0.35
难道是3510*0.35?
回复
13楼
首先说居民的:2472*0.3/0.75=988.8kVA,这是居民的负荷情况.
其他:1038*0.5/0.75=692.2
其实最起码应该考虑2台800kVA的变压器.当然我的算法只是自己的个人见解
其实要我设计就用3台800KVA的变压器因为我是供电局的
考虑的变压器容量稍大对大家都有好处.要把厉害问题给用户说清楚
回复
14楼
2太630的太紧张了,变压器也不能长期满负荷运行啊,也有个负载率的问题。
回复
15楼
不过有时侯,为了帮用户考虑,节省的话就容量小点,也可以~~~~~不要超太多负荷应该问题不大~
回复
16楼
谢谢各位的回答!!!!!!!!
回复
17楼
同时系数取到0。3,0。5,这么低啊?!
回复
18楼
住宅:Kx=0.35 Cos$=0.9 Sj=Pj/cos$=2472X0.35/0.9=961.3KVA
公建:Kx=0.6 Cos#=0.9 Sj=Pj/cos$=1038x0.6/0.9=692KVA
2台630KVA肯定是不合适的,仅供参考(因为我不是供电局的)
回复
19楼
也要考虑适当的余量,不要算得太死.
回复
20楼
两台630用在居民用电上刚够,公建用电情况不清楚,楼上取0.6的系数应该是个估数。
一般房地产开发商不会一次到位地配置变压器,先配两台630是合理的
回复
21楼
小区刚开始入住的时候可以应付一段时间,如果所有的住户都住进去了可能就有问题了
回复