一个小区地下车库,1000方左右,一端有车辆出入坡道,另一端有一露天的楼梯出口,这样车库内空气可以形成对流,是否可以不上机械排风? 如下图![ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-8-6 19:29 编辑 ]
一个小区地下车库,1000方左右,一端有车辆出入坡道,另一端有一露天的楼梯出口,这样车库内空气可以形成对流,是否可以不上机械排风?
如下图!
[
本帖最后由 qy20015024 于 2010-8-6 19:29 编辑 ]
2楼
应该不行,小于2000m2的地下车库,如果不满足自然排烟条件,还应该设置机械排烟系统的。
回复
3楼
关键看能否满足自然排烟条件,如不满足就要设置机械排烟系统的。
回复
4楼
这个楼梯口是只到一层地面的,而且没门,是直通的,不是可以作为自然通风口吗?
而且规范上是说,2000以上的车库需要设置排烟系统,含自然排烟和机械排烟,那2000以下应该不用考虑排烟问题吧?
回复
5楼
地下车库一般应设置机械排风
车库污染气体多
地下车库自然通风困难
即使有一定的通风口
也必然存在不少死角
一般建议机械通风
--------------------------------
排烟
规范规范规定
大于2000M2的地下汽车库应机械排烟
1000M2可不设
回复
6楼
谢谢各位的回答!
那就上诱导风机了,小区的地下车库不是一般的矮!
回复
7楼
设置诱导风机的情况下,还需另设排风机吗?
回复
8楼
不同意胡辣汤的意见哦,地下车库规范没有规定2000m2一下的地下车库的防排烟要求,那原则上就应该遵守建规的要求,还是应该考虑排烟的。
回复
9楼
同意小豆丁说法 不具备自然排烟 还是要做排烟系统的
回复
10楼
学习
回复
11楼
上次有个帖子看到zhe也提2000以下的要排烟,我觉得有点诧异。
我做过的几个省份都有听说有这种理解方式。
回复