(求教)关于两台变压器之间的安全距离
lutian84211
2010年07月30日 14:03:28
来自于变压器
只看楼主

有两台室内干变,均为500KVA,一台升压一台降压,放在一个房间里。那么请问两台变压器之间的距离最少应该为多少?还有,可以把高压柜、低压柜、变压器放在一个房间内吗?非常感谢,。。。哪位能告诉我下

有两台室内干变,均为500KVA,一台升压一台降压,放在一个房间里。
那么请问两台变压器之间的距离最少应该为多少?还有,可以把高压柜、低压柜、变压器放在一个房间内吗?
非常感谢,。。。哪位能告诉我下
免费打赏
chaos_zzy
2010年07月30日 14:17:42
2楼
我也在找这方面的资料. 正在做实验室规划,当中用到两台1250KW变压器和多台电气柜和控制柜, 初步打算是要放一个房间.
回复
dianqipanli
2010年07月30日 14:42:27
3楼
见《民用建筑电气设计规范》中4.5.10条。
回复
dianqipanli
2010年07月30日 14:57:31
4楼
《低压配电设计规范》第3.1.7条:当高压及低压配电设在同一室内时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m。