风冷冷柜,因结构限制,冷凝器只能平着打在箱体底下,然后用风扇对着吹。所以冷凝器压力很大,一般为1.5MPA(R134A),过冷度接近于0,导致制冷量很小。试过将Φ8的冷凝器改为Φ9.52的冷凝器,但没有实质性的改善。故求教各位高手,在不改变冷凝器放置方法的前提下,如何加大过冷度[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2010-7-30 12:39 编辑 ]

风冷冷柜,因结构限制,冷凝器只能平着打在箱体底下,然后用风扇对着吹。所以冷凝器压力很大,一般为1.5MPA(R134A),过冷度接近于0,导致制冷量很小。试过将Φ8的冷凝器改为Φ9.52的冷凝器,但没有实质性的改善。
故求教各位高手,在不改变冷凝器放置方法的前提下,如何加大过冷度

[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2010-7-30 12:39 编辑 ]

IMG0208A.jpg

免费打赏
hqh1981
2010年08月07日 22:56:02
22楼
基本属于自然冷却
回复
adingkgb
2010年08月07日 23:33:28
23楼

放一盆死水是没用的,等一段时间后水被加热,冷凝效果依然不好。
回复
liwenguo1982
2010年08月08日 15:12:29
24楼
用风扇吹的同时应该想到环境温度,否则意义不是很大:lol
回复
xuwenbin98
2010年08月09日 22:20:36
25楼
如果是新设计,把冷凝器这样放置,真是要拒绝这种设计。我想也没哪个厂家会做出这种产品来卖的。增加成本,制冷效果不好,市场会直接淘汰的。你想把一个坐轮椅的训练成短跑名将,有必要费这个劲吗!
回复
chentim66
2010年08月10日 15:31:30
26楼
不太懂!
回复
changheluori98
2010年08月10日 20:57:11
27楼
冷凝器的位置不好啊!
回复
zdbbaby
2010年08月10日 21:24:55
28楼
一般冷柜设计都有它比较合理的冷凝方式,能说一下你这是什么风冷冷柜,多大尺寸,配多大压机。我严重怀疑你的配置有问题,而不是简单的冷凝问题?
回复
gaowujie88
2010年08月10日 22:00:48
29楼
学习一下
回复
liaotopcool
2010年08月10日 22:35:18
30楼
这样肯定不行的,流通空气不行,散不了热
:lol
回复
lyjmrv
2010年08月11日 10:57:13
31楼
结构布置问题,没法改善