如何提高过冷度
hnsyxy
hnsyxy Lv.3
2010年07月30日 12:36:02
只看楼主

风冷冷柜,因结构限制,冷凝器只能平着打在箱体底下,然后用风扇对着吹。所以冷凝器压力很大,一般为1.5MPA(R134A),过冷度接近于0,导致制冷量很小。试过将Φ8的冷凝器改为Φ9.52的冷凝器,但没有实质性的改善。故求教各位高手,在不改变冷凝器放置方法的前提下,如何加大过冷度[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2010-7-30 12:39 编辑 ]

风冷冷柜,因结构限制,冷凝器只能平着打在箱体底下,然后用风扇对着吹。所以冷凝器压力很大,一般为1.5MPA(R134A),过冷度接近于0,导致制冷量很小。试过将Φ8的冷凝器改为Φ9.52的冷凝器,但没有实质性的改善。
故求教各位高手,在不改变冷凝器放置方法的前提下,如何加大过冷度

[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2010-7-30 12:39 编辑 ]

IMG0208A.jpg

免费打赏
jsl1074
2010年08月12日 23:56:12
32楼
你试着从冷凝器背面吹
回复
zhangyixue2046
2010年08月13日 04:11:03
33楼
这样设计气流的组织,对冷凝器的散热起到的效果不大,基本上是自然冷却,可以参考上面的楼主的建议采用水对其冷却,因为结构已经定死了,再去考虑气流组织的问题是死路一条!
回复
zhangyixue2046
2010年08月13日 04:13:47
34楼
我公司的产品就比较充分利用了水分对冷凝器的散热,当然水分是蒸发器的冷凝水。
回复
heihei1
2010年08月13日 12:02:07
35楼
换个方向
回复
qq345106525
2010年08月15日 11:18:53
36楼
学习学习 希望高手们能多说一些 让我们也多学习一下
回复
ouyang787
2010年08月15日 17:43:15
37楼
真有意思,不过现在很多商用冰柜冷凝器也是放在冰箱的底部他们都有在冷凝器前端加个副冷凝器用箱体的冷凝排水直接冷却这样不就大大增加了散热效果么不妨试试,
回复
hello10401a
2010年08月19日 13:08:29
38楼
可以的,使用电子膨胀阀,自己会调节
回复
lovelace00
2010年08月19日 14:50:08
39楼
必须有气流通道,冷风从一侧进,热风从另外的地方出来,你这样放风机几乎等于没有风机
回复
jjjttt123456
2010年08月20日 21:37:36
40楼
学习了!
小弟我虽才接触制冷设备,不过从楼主的图片来看,楼主设置的散热风扇似乎对冷凝器的散热没什么效果。
如果结构只能这样放置,可以考虑增加气道和加大风扇功率!
由于才疏学浅,还请各位大侠多指教!
回复
ann_haa
2010年08月20日 22:43:17
41楼
你这个设计相当的不妥啊,简直没什么效果,基本等同于自然冷却.
如果场地限制,那么加箱体来保证气流均匀通过,并降温
如果场地许可,按正常设计来吧
回复

相关推荐