有关消防报警的几个问题,能搞懂的有多少 ?反正我是不知道
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年07月30日 00:17:21
来自于防雷减灾
只看楼主

1.多线控制模块到底需要不需要接入总线回路,我看不同的厂家对这个意见不一。多线控制相对于总线控制室不是多了手动?还有如果多线控制没有接入总线回路,那烟感动作会不会启动多线控制设备?我想应该会的吧,可是还不是很明白2.哪些设备需要多线控制?有人说消防设备需要多线控制以提高稳定性?可是我也看到有人把普通电梯接入多线控制,3多线控制到底需要几根线?7根还8根?到底这几根线是什么作用?启动?反馈?4关于ZR电缆和NH电缆的选用?难道消防的需要NH,别的可以通用?

1.多线控制模块到底需要不需要接入总线回路,我看不同的厂家对这个意见不一。多线控制相对于总线控制室不是多了手动?还有如果多线控制没有接入总线回路,那烟感动作会不会启动多线控制设备?我想应该会的吧,可是还不是很明白
2.哪些设备需要多线控制?有人说消防设备需要多线控制以提高稳定性?可是我也看到有人把普通电梯接入多线控制,
3多线控制到底需要几根线?7根还8根?到底这几根线是什么作用?启动?反馈?
4关于ZR电缆和NH电缆的选用?难道消防的需要NH,别的可以通用?
5如果设置了消防广播,还需要设置声光报警器么?如果设置,是不是仅需要在电梯前室等出口设置就可以?
6关于消防广播和手动报警按钮的设置是不是只需要满足规范上关于距离的要求就可以了?不知道还要考虑哪些因素?7
7.最后还有一个最犀利的问题是湿湿报警阀是不是就在水泵房有?那水流指示器一层一个?然后水流指示器旁边带个信号阀?我在想为什么还要信号阀,水流指示器不是可以提供一个输入信号了么 ?还要信号阀干嘛?
免费打赏
吉加
2010年08月08日 12:30:58
12楼
1、多线控制实际上模块是放在XKP盘上。
2、电梯落地,通过模块总线控制。
3、几根线应该是根据厂家和设备控制要求而定。
4、按规范来选择。
5、消防广播,火灾警报装置要同时设置,民规里有。可在电梯前室、楼梯等等处设置,可与报警按钮设在一起。
6、满足规范就行。
7、水流指示器一个防火分区一个,一个水流指示器旁有个安全信号阀,这两个只是输入信号,不需要控制
回复
woheni2010
2010年08月09日 19:42:15
13楼
SC模块是啥?
回复
xuchaodu
2010年08月12日 09:51:12
14楼
不清楚,过来学习下
回复
elec2010
2010年09月19日 18:24:36
15楼
学习学习,还是不懂~~~
回复
co1426492218889
2015年03月16日 16:10:57
16楼
FireLink是瀚润科技采用国际标准的物联网无线组网技术自主研发的新一代无线火灾自动报警系统。它包括无线火灾报警控制器、无线感烟、感温火灾探测器、无线火灾声光报警器、无线手动火灾报警按钮、无线中继器、无线输入/输出模块等产品。系统完全按照国家相应标准和欧洲无线标准开发,在无线系统的通信质量、功耗、稳定可靠性等方面作出了重要的技术创新。QQ:3096618071
回复
dlseer
2015年07月14日 09:46:50
17楼
学习中,慢慢努力!!!!
回复
安静平凡
2016年04月06日 16:15:34
18楼

1.多线控制模块到底需要不需要接入总线回路,我看不同的厂家对这个意见不一。多线控制相对于总线控制室不是多了手动?还有如果多线控制没有接入总线回路,那烟感动作会不会启动多线控制设备?我想应该会的吧,可是还不是很明白
多线控制模块要接入总线回路中,以便消防联动,而多线控制盘则是手动盘。
2.哪些设备需要多线控制?有人说消防设备需要多线控制以提高稳定性?可是我也看到有人把普通电梯接入多线控制,
常需多线控制的设备有消防水泵,风机,电梯
3多线控制到底需要几根线?7根还8根?到底这几根线是什么作用?启动?反馈?
多线控制启动,停止,反馈,有的还有监视。
4关于ZR电缆和NH电缆的选用?难道消防的需要NH,别的可以通用?
采用ZR还是NH,要区分防火等级。
5如果设置了消防广播,还需要设置声光报警器么?如果设置,是不是仅需要在电梯前室等出口设置就可以?
要设置,按规范设置。
6关于消防广播和手动报警按钮的设置是不是只需要满足规范上关于距离的要求就可以了?不知道还要考虑哪些因素?
7
7.最后还有一个最犀利的问题是湿湿报警阀是不是就在水泵房有?那水流指示器一层一个?然后水流指示器旁边带个信号阀?我在想为什么还要信号阀,水流指示器不是可以提供一个输入信号了么 ?还要信号阀干嘛?
不一定,需要信号阀,一是方便维修,二是监视阀门的开启状态。
回复