各位仁兄,房间吊顶高度6米,散流器下送风能送下来吗?(冬季热风,夏季冷风)
各位仁兄,房间吊顶高度6米,散流器下送风能送下来吗?(冬季热风,夏季冷风)
22楼
注意气流组织,还有风柜压头,一定要算好风阻,风口迎面风速选4-5米/秒,可以送下来,甚至还有点风感。
我按此做的是个酒店宴会厅,天花到地面是8.4米,用的是条缝型风口。现在酒店已经开业,使用效果良好。
回复
23楼
我曾做酒店宴会厅空调,选用条缝型风口下送风,出口迎面风速按4-5米选,地面到天花7米,现在酒店开业,效果良好,甚至有点风感。注意气流组织,计算风阻,选好风机压头。
回复
24楼
按4-5米风速算,选双层百页下送风,7.5米都可以下送下来,效果良好
回复
25楼
最好是看使用要求,及使用效果的要求.
回复
26楼
热风一般不行;还要看气流组织。
回复
27楼
bu
回复
28楼
用旋留风口吧,基本上还是可以解决问题的
我见过应用的,虽然层高没有6米
但是 5米还是有的
用旋流风口,效果很好
回复
29楼
。。建议变风量空调器选高压头的或是高静压风机盘管(在选远距离送风口)
这类型风口压头损失教大
也可以设置分层空调(经济)
回复
30楼
六米高的绝对是不行的,除非把风速提高,但那样做噪音可就没办法接受了,我曾在龙的酒家以及龙江山庄工程中就曾遇到过这种事,经反复核算冷量是足够的,机组运行也是正常的,但就是整个空间的温度没办法降下来,经进一步的检查才发现风到距离地面一米八以上的高度时风速已经降为零点几米了,根本就没办法达到原来的设定值.然后经将所有的四形散流器更换为双层可调百叶,并对风口的开度进一步的调整后,空间的温度达到了设定的要求.并满足了用户的使用要求.
所以从那以后我们公司在施工过程凡是四米以上的天花高度,底送风的风口都会优先考虑用条形风口的,
回复
31楼
人的活动区域肯定不冷,好几个工程都这样的.采用格栅风口,或是条缝型风口可行.
回复