请教各位:地下楼梯间及合用前室的正压送风能作为地下内走道的补风吗
请教各位:地下楼梯间及合用前室的正压送风能作为地下内走道的补风吗
2楼
最好单独设补风,从前室渗透到内走道的风量算不准。
回复
3楼
肯定不行!
补风的同时肯定要送风
回复
4楼
不行的,这肯定要分开
回复
5楼
一个是防烟系统,一个相当于新风系统,还是分开的好啊
回复
6楼
不行,着火时,内走道到前室的门不一定常开,而排烟是持续的,所以消防补风也是持续的,故要单独设置补风系统。
回复
7楼
实际问题是,有没有可能排烟时正压送风系统和补风系统风量过大,着火区域变成正压?
一直头疼,排烟应该不应该考虑正压送风系统的影响,当然,图审是从不考虑这方面的。
回复