各位仁兄,房间吊顶高度6米,散流器下送风能送下来吗?(冬季热风,夏季冷风)
各位仁兄,房间吊顶高度6米,散流器下送风能送下来吗?(冬季热风,夏季冷风)
32楼
喷口做下送较稳妥~
回复
33楼
请问:起市用什么风口呢
回复
34楼
不好送啊,可以考虑加大送风量,但要控制噪声!
回复
35楼
我曾做过一个无锡的工程,层高为6米,选用双层百叶下送.效果挺好的.
回复
36楼
我同意楼上各位的发言!学习
其实风口风速选取也很关键,还是选之前校核一下风口射程,看看能送到人的活动区吗?送不到再考虑别的风口形式。
回复
37楼
今天留意了一下,偶所在的多功能写字楼一层大厅5.2M高部分用的就是条缝格栅,
旁边4M多点用的是方散
现在送的热风,条缝格栅下效果明显,呵呵
回复
38楼
肯定送不下来,我以前遇到一个项目吊顶才3米,冬天供暖的时候一米以下的温度只有十几度,上面热脚下凉。我们做项目一般4米以下用散流。
回复
39楼
同意21楼
回复
40楼
通常俺都是用旋流风口的,喷口就没有必要了。
或者吊顶做成叠级,布置条形百叶(安装高度小于4米)。
回复
41楼
使用旋流风口,效果不错。
回复