宴会厅的空调排风能不能排入厨房?
brightboy116271
2012年02月18日 16:30:07
来自于中央空调
只看楼主

我们做的很多宴会厅一般均设置全空气系统,新风量是比较大的,空调排风如果直接排掉有点可惜?现有两种方案,一种是设置排风热回收,一种是将宴会厅的空调排风排到厨房里面,以解决厨房太热的问题?大家一般的做法是什么?还有就是一般大的厨房大家做不做空调?

我们做的很多宴会厅一般均设置全空气系统,新风量是比较大的,空调排风如果直接排掉有点可惜?现有两种方案,一种是设置排风热回收,一种是将宴会厅的空调排风排到厨房里面,以解决厨房太热的问题?大家一般的做法是什么?

还有就是一般大的厨房大家做不做空调?
zlienfon
2012年02月18日 19:40:36
2楼
宴会厅里,众多饭友,放的屁、唾沫星子、抽烟、脚臭等等,难免。如果将这空气排向大厨房,哈哈。如排向你家厨房,估计你不乐意。不过,如你花大价钱将这个空气进行彻底净化杀菌,再利用,能符合标准也节约能源,只是你得想办法好好净化净化。
回复
王宏郁
2012年02月19日 17:33:55
3楼
设置排风热回收 节能
回复
chinalnkydlzc
2012年02月20日 10:23:25
4楼
从卫生标准来说,还是用热回收节能吧
回复
dapao8119
2012年02月20日 10:52:08
5楼
设置排风热回收 节能
回复
坛坛灌灌
2012年02月20日 11:37:41
6楼
不可取。不卫生
回复
snail_yin
2012年02月20日 11:51:03
7楼
用于厨房补风的空调风一般只会利用一下餐厅部分的,宴会厅功能复杂,空气质量很难控制,确实不太合适。
回复
john3218
2012年02月20日 12:39:17
8楼
如果宴会厅有专门靠外墙的机房就好办了~~上次做法是直接用有排风功能的双风机AHU,完事了~~排风就排出机房~~
回复
nh000518
2012年02月20日 13:20:16
9楼
设置排风热回收 节能
回复
牛广人
2012年02月20日 14:56:10
10楼
直接排到厨房肯定不卫生,不可取。用热回收新风机也不可取,因为工作时段可能不一样,同时也不卫生。
回复
chenxinbao0622
2012年02月20日 22:59:58
11楼
卫生标准来说,还是用热回收节能吧
回复

相关推荐

APP内打开