房间吊顶高度6米,散流器下送风能送下来吗?
han2174
han2174 Lv.2
2005年11月08日 09:23:14
来自于中央空调
只看楼主

各位仁兄,房间吊顶高度6米,散流器下送风能送下来吗?(冬季热风,夏季冷风)

各位仁兄,房间吊顶高度6米,散流器下送风能送下来吗?(冬季热风,夏季冷风)
免费打赏
pengshaoyan
2005年11月10日 09:21:11
12楼
同意楼上各位的看法!!
回复
awxue
2005年11月10日 09:36:01
13楼
房间吊顶高度6米,散流器下送方式不妥。且能量浪费,如为人员活动区,在2m以下,故宜采用房间中下部侧送,距离远可用喷口,既节能,效果又好。
回复
han2174
2005年11月12日 11:10:08
14楼
多谢各位,我获益匪浅
回复
8wy710476
2005年11月12日 14:49:02
15楼
最好百叶或者条形,还有可以考虑格珊的,或者喷口射流

我做的设计一般超过4米都用的百叶和条形,基本上没什么问题
回复
nky6666
2005年11月13日 09:04:43
16楼

用直片或旋流风口
回复
zmq0514
2005年11月13日 11:05:01
17楼
改用百叶或条形风口吧
回复
mayiliubin
2005年11月13日 11:40:02
18楼
同意6楼的说法,六米高吊顶用散流器送冷风还勉强可以,送热风肯定没效果
回复
shenlao
2005年11月13日 13:09:54
19楼
ke可以增加风速’也可改换散流器!
回复
wq986917
2005年11月13日 17:11:17
20楼
散流器肯定不能用,可以考虑使用变流态风口或可变旋流风口,但价格要高很多
回复
makoto
2005年11月13日 17:57:46
21楼

基本同意
回复