450kW风机启动跳闸
liuyun101
liuyun101 Lv.2
2010年07月29日 19:48:20
只看楼主

现有一台450kW风机和一台280kW风机,450kW风机额定电流837A,配备变压器为1600kVA,450kW风机上端空气断路器设置额定电流In=1250A,瞬时短路保护(I)为4*In,风机采用软启动器限压启动,启动初始电压200V;起初两台风机启动时,上端的断路器全都瞬间跳闸,查出配电室电容补偿柜没有打开;电容补偿开启后,280kW风机可以启动,450kW的风机还是上端断路器瞬间跳闸。请教各位高手原因?

现有一台450kW风机和一台280kW风机,450kW风机额定电流837A,配备变压器为1600kVA,450kW风机上端空气断路器设置额定电流In=1250A,瞬时短路保护(I)为4*In,风机采用软启动器限压启动,启动初始电压200V;起初两台风机启动时,上端的断路器全都瞬间跳闸,查出配电室电容补偿柜没有打开;电容补偿开启后,280kW风机可以启动,450kW的风机还是上端断路器瞬间跳闸。请教各位高手原因?
免费打赏
dv100
2010年07月30日 08:44:31
2楼
你的风机是不是带载启动,建议风门全关后先光启动电机,成功后在带负荷。
另你的450KW断路器不知是什么牌子的,有没有三断保护,如有可以在详细设置一下。
回复
luoqing
2010年07月30日 10:18:27
3楼
斷路器失壓保護.
回复
lingxuct
2010年07月30日 12:25:28
4楼
降压起动时没设置好,起动电流还是很大吧?

再计算一下起动时的电压会不会太低?

200KW及以上功率的电机,不宜用低压的。
回复
lijie28929086
2010年08月11日 17:17:56
5楼
通过计算280kW风机正常运行的电流约为440A,450kW风机的启动电流约为3100A,两者之合为4540A,如果功率因素低于0。9的话,断路器瞬时短路保护动作。建设使用10KV供电。。
回复
ccccyq
2010年09月16日 20:17:40
6楼
路过,学习一下
回复
wind65
2010年09月16日 22:03:28
7楼
瞬时电流整定偏小,加软启动器时,启动电流是额定电流的4倍,瞬时整定应大于2倍的起动电流
回复