远距离配电的水泵接地故障保护
bettinus
bettinus Lv.2
2005年11月07日 19:08:24
只看楼主

水泵房(含生活和消防)离配电室450米。生活水泵总负荷112kw,主回路2根yjv120的电缆引来,由于距离太远短路保护不能兼做接地故障保护,此时应加装接地故障保护元件保护电机(加在消防泵用于报警,加在生活泵用于切断)。电机保护原来选型的时候全用的施耐德的,软启动器不带接地故障保护。咨询后,施耐德的NS100系列及以上才可加装漏电附件,而我的电机保护元件大部分是NS80HMA的。看了图纸区关于泵房的图纸发现都没有加接地故障保护的,难道这些泵房都离变电室很近?

1.你们以前做泵房加过接地故障保护么?
2.对于远距离来说漏电或者零序仅保护电机还是线路也需要保护?
3.加过的朋友说说你们用的什么型号的。
dabishan
2005年11月07日 19:29:07
2楼
线路肯定需要保护的
回复
bettinus
2005年11月07日 19:32:57
3楼




嗯,从变电室出的这段450米线路要保护肯定没问题,出线开关加就可以。

我觉得这个问题很有意义,大家都谈谈自己的看法。
回复
dabishan
2005年11月07日 19:51:22
4楼
这种问题优先采用过电流保护;不行时再考虑RCD;电子塑壳MCCB也是一种选择啦。总之是要保护的。前提是你必须首先计算末端单相短路电流。
回复
bettinus
2005年11月07日 20:02:24
5楼


仅计及450米2根120电缆的相保阻抗已经不满足1.3倍瞬动电流要求。
电子塑壳是什么特性?
回复