请教各位一个问题:正常启动水泵、风机采用正常启动时采用几根线,分别是什么?水泵、风机采用星三角启动时采用几根线,分别是什么?水泵、风机采用降压启动时采用几根线,分别是什么?拜托各位了~~:)
请教各位一个问题:
正常启动
水泵、风机采用正常启动时采用几根线,分别是什么?
水泵、风机采用星三角启动时采用几根线,分别是什么?
水泵、风机采用降压启动时采用几根线,分别是什么?
拜托各位了~~:)
2楼
直接全压起动,主电路控制三根相线;
Y/Δ降压起动,主电路控制三相绕组的头尾,有6根电机的绕组和三根电源线;
其他降压起动,根据控制主电路的方式不同,主电路也有所不同,自耦降压是在降压变压器(抽头上)切换,是控制电源到电机之间的三根相线;如果转子串电阻,只对转子回路调节,定子回路同直接起动一样,转子回路也是三根线。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2010-7-29 12:14 直接全压起动,主电路控制三根相线;Y/Δ降压起动,主电路控制三相绕组的头尾,有6根电机的绕组和三根电源 …求教一下,Y/三角,画图的时候,是3根线到电机,+7根手动控制线吗?
回复
4楼
zhaochunlei190 发表于 2014-6-24 10:22 求教一下,Y/三角,画图的时候,是3根线到电机,+7根手动控制线吗?一次电机绕组在Y/Δ启动时肯定是六根线,画图是不是6根,看你是分线画还是单线代表3根画,手动控制需根据控制逻辑。
回复
5楼
先谢谢大哥。。。
从配电箱,一根3+1的线到电机,可以吗?。。手动控制线,在不确定控制逻辑的时候,应该按照一根7芯的KYJV、KVV来预留吧?
回复
6楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
直接启动配4跟,星三角配7跟。降压,星三角也属于降压。
回复