参与该话题讨论小编土木币/威望奖励哦~:loveliness: 我们目前有个项目,持力层为第4层中风化泥质胶结岩,桩端极限承载力为5MKPa,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa,按什么设计比较合适,(是按嵌岩桩还是按一般入土桩设计)进入持力层的深度取多少合适?请这方面的专家不惜赐教。谢谢
参与该话题讨论小编土木币/威望奖励哦~:loveliness:
我们目前有个项目,持力层为第4层中风化泥质胶结岩,桩端极限承载力为5MKPa,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa,按什么设计比较合适,(是按嵌岩桩还是按一般入土桩设计)进入持力层的深度取多少合适?请这方面的专家不惜赐教。谢谢
82楼
做过一个项目,30w平,全部120m高层,
地质情况为粘土-全风化泥岩-强风化泥岩-中风化泥岩
由于phc管桩成桩困难,故考虑大直径人工挖孔桩
中分化泥岩的参数跟这个工成类似,按嵌岩桩设计
以中风化泥岩作为桩端持力层,并嵌入中风化泥岩1.5米。
桩端中风化泥岩天然单轴抗压强度4580kPa。
单桩竖向承载力特征值为6900kN。
但是中风化泥岩中存在裂隙水,很难保证干作业施工。
回复
83楼
持力层为第4层中风化泥质胶结岩,桩端极限承载力为5MKPa,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa。MKPa不知是个什么单位?
回复
84楼
说的对,按规范要求
回复
85楼
路过学习学习·········
回复
86楼
满足桩基规范规定即可
回复
87楼
桩端极限承载力标准值5MkPa?
我都是按土层情况照规范选择进入持力层深度,然后验算承载力,然后。。。。
回复
88楼
第4层中风化泥质胶结岩 是岩石,按入岩标准。
回复
89楼
我支持18楼的做法,桩端入持力层深度必须先满足设计规范要求,当然,也得参考楼上很有经验的做法。当然,施工当中我们还得结合现场实际地质情况与地勘资料进行对比分析,确保开挖成型后的桩端持力层完全满足设计要求的持力层后,再根扰相关规范要求进行入岩深度控制。
回复
90楼
不是有墙才要做基础梁的
回复
91楼
我现在做到的几个工程对于嵌入倾斜的完整和较完整岩的全断面深度不小于0.5m。用风镐可以打下去。
回复