人工挖孔灌注桩在做静载试验时下沉了9公分,请高手指点是什么问题,怎么解决
llg-527577
llg-527577 Lv.2
2008年12月15日 10:23:58
只看楼主

人工挖孔灌注桩在做静载试验时下沉了9公分,请高手指点是什么问题,怎么解决是桩身承载力不够吗?请高手赐教

人工挖孔灌注桩在做静载试验时下沉了9公分,请高手指点是什么问题,怎么解决
是桩身承载力不够吗?请高手赐教
免费打赏
zhugeguang
2009年01月25日 08:43:23
2楼
人工挖孔桩,直径比较大,除非混凝土浇捣质量太次,一般桩身混凝土的完整性应该没问题,我看主要是桩端持力层的问题。
回复
aspringzwc
2009年01月25日 11:42:30
3楼
我觉得是没有挖到持力层,或是持力下有软弱下卧层
回复
jocf
2009年06月28日 20:02:11
4楼
应该是持力层的问题。
回复
crazyliyu
2010年09月10日 18:50:22
5楼
没有挖到持力层 找勘测和设计去现场
回复
liguangsheng1234
2010年09月10日 19:58:11
6楼
第一种:若桩端为土体,依据个人经验,这种情况主要是持力层受扰动,例如虽然进行验桩端,但没有及时施工混凝土,导致雨水浸泡等,从而让土体变成可塑或流塑.
此时还用一种情况,设计计算时过于激进,实际承载能力不足,加上桩体过长,桩周摩擦力小(例如是较松散的回填土),桩自重设计又漏算,导致土体剪切破坏。
第二种:若桩端为岩体,一般时因为侧壁土体崩塌,造成端头有个软夹心层,静压时自然下移。

[ 本帖最后由 liguangsheng1234 于 2010-9-10 21:19 编辑 ]
回复
jiaonaixu
2010年09月10日 20:26:57
7楼
你至少做一个介绍,桩直径、长度、桩尖土、桩施工完毕够一个月吗?稀里糊涂没法说,一般不会,但是你已经不是一般
回复
shangui
2010年09月11日 07:45:34
8楼
同意7楼,这种无厘头的询问,让人费解。
1.桩身完整性考虑
1.1 混凝土质量不到位,桩身强度未达到设计要求;
1.2 施工时施工冷缝的留置由于混凝土导管偏置,导致施工冷缝为斜缝,加载后直接压剪破坏;
1.3 施工时桩身掺杂人其它物品,导致空鼓(软夹心),加载导致破坏;
2 端承桩
2.1 持力层为土层,土层受到雨水、周边约束解除等作用,导致持力层破坏;
2.2 持力层为岩层,岩层受到影响因素导致破坏,例如砂岩遇水等等,(6楼意见)一般时因为侧壁土体崩塌,造成端头有个软夹心层,静压时自然下移;
2.3 施工时,桩端未作沉渣控制或者未进行持力层的钎探,导致沉渣厚度过大或者持力层表层下有空洞;
3.摩擦桩
3.1 周边约束土体受到雨水等情况干扰,导致摩擦系数降低,承载力不足
3.2 周边土质情况未考虑化学反应,混凝土浇筑后与其发生,导致摩擦系数发生改变,承载力不足
4.设计考虑不周;
5.设计应用规范错误,计算错误
回复
水木人生
2010年09月11日 10:54:44
9楼
应该是持力层的问题,下端有软弱层
回复
taogi99
2010年09月11日 11:08:47
10楼
我觉得下端遇到软弱层了,比如砂,受力后沙层流动导致的,混凝土的问题,不可能是9cm