参与该话题讨论小编土木币/威望奖励哦~:loveliness: 我们目前有个项目,持力层为第4层中风化泥质胶结岩,桩端极限承载力为5MKPa,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa,按什么设计比较合适,(是按嵌岩桩还是按一般入土桩设计)进入持力层的深度取多少合适?请这方面的专家不惜赐教。谢谢
参与该话题讨论小编土木币/威望奖励哦~:loveliness:
我们目前有个项目,持力层为第4层中风化泥质胶结岩,桩端极限承载力为5MKPa,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa,按什么设计比较合适,(是按嵌岩桩还是按一般入土桩设计)进入持力层的深度取多少合适?请这方面的专家不惜赐教。谢谢
72楼
按端桩设计,我们湖南地区的基础多是这种的土质
回复
73楼
一般情况下只要进入坚硬基岩即可
回复
74楼
学习学习。。哈哈
回复
75楼
这个应该根据你的涂层来吧
回复
76楼
地质勘探部门要给一个方案,根据方案执行,有时候风化岩很薄,就有可能还要继续下挖。
回复
77楼
期待大虾回答,让我们这些新人学习学习...谢了
回复
78楼
要看持力层的岩土类别及承载力要求,规范是有个大致的规定,但在实际工作中,遇到的岩土类别情况很复杂,加上施工条件的影响,根据实际情况处理与规范会有处入.
回复
79楼
我们这的项目车库也是人工挖孔桩的!!设计要求是达到强风化岩!!我们这面人工挖孔桩就是入持力层30公分即可
回复
80楼
深点保险点,规范上有
回复
81楼
入岩500mm,请勘察院的同志过来看一下即可,桩端要扩大一些。:lol
回复