UPVC悬吊雨水管过伸缩缝怎么处理?无法避免不穿过。麻烦大家出个主意,本人意思是加一个伸缩节,不知道有没有根据?
UPVC悬吊雨水管过伸缩缝怎么处理?无法避免不穿过。麻烦大家出个主意,本人意思是加一个伸缩节,不知道有没有根据?
12楼
新规范上说如果必须穿过的设置橡胶密封排水管材及管件
回复
13楼
加伸缩节即可。
回复
14楼
大概就是这样子了:1、重新设计管路,避免穿越伸缩缝;2、设置橡胶密封排水管材及管件;3、加伸缩节。谢谢大家的建议!不知道还有没有补充的
回复
15楼
回复
16楼
1、重新设计管路,避免穿越伸缩缝;2、设置橡胶密封排水管材及管件;3、加伸缩节。我觉得说的不错
回复
17楼
09版规范中,可以穿越伸缩缝,工程中建筑布局造成排水管道非穿越沉降缝、伸缩缝和变形缝不可,随着排水管件的开发,一些橡胶密封的管配件:如球形接头、可变角接头、伸缩节头等产品应市,将这些配件优化组合可适应建筑变形、沉降,但变形沉降后的排水管道不得平坡或倒坡。
回复
18楼
:victory:学习中
回复
19楼
4 排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道;当排水管道必须穿过沉降缝、伸缩缝和变形缝时,应采取相应技术措施;
条文:4.3.3 本条第4款对排水管道穿越沉降缝、伸缩缝和变形缝的规定留有必须穿越的余地。工程中建筑布局造成排水管道非穿越沉降缝、伸缩缝和变形缝不可,随着橡胶密封排水管材、管件的开发及产品应市,将这些配件优化组合可适应建筑变形、沉降,但变形沉降后的排水管道不得平坡或倒坡。
回复
20楼
新规范是不应穿过,如果必须穿过,可采用橡胶密封排水管材及管件
回复
21楼
学习了
回复