UPVC悬吊雨水管过伸缩缝怎么处理?无法避免不穿过。麻烦大家出个主意,本人意思是加一个伸缩节,不知道有没有根据?
UPVC悬吊雨水管过伸缩缝怎么处理?无法避免不穿过。麻烦大家出个主意,本人意思是加一个伸缩节,不知道有没有根据?
2楼
规范已明确要求排水管道不应穿越伸缩缝。请调整雨水排水系统。
回复
3楼
老规范规定不得穿过,新规范有所放宽,具体的也记不住了,查查吧
回复
4楼
排水管最好不要穿伸缩缝:)
回复
5楼
我查了新规范是不应穿过,如果必须穿过,可采用橡胶密封排水管材及管件。
回复
6楼
您说的很对,但是不好调整,能有别的方法吗?
回复
7楼
可是我想用PVC-U不行吗?
回复
8楼
谢谢提醒,现在是无法避免
回复
9楼
我加的伸缩节
回复
10楼
那有没办法调整的,排水管再设个什么橡胶的伸缩挺囧的哦
回复
11楼
新版规范对这个放松了,不是一定不能穿,要做好一定的技术措施。其实意思就是要做好防止穿越沉降缝之后排水管道不会平坡或倒坡。
回复