关于桩基水平承载力问题
jjzzkk
jjzzkk Lv.2
2010年07月28日 10:17:52
只看楼主

场地地质大概分布如下(上至下厚度):素土约1m、粉粘红1.5m、淤泥约8-12m、中砂约2m(微液化)、残积土约2m、全风化、强风化、中风化。地质报告建议优选灌注桩以强风化为持力层,采用预应力管桩宜采用锤击桩。由于灌注桩周期太长,强风化层也不容易判定,甲方不采用该基础,用预应力桩时小的凝问:1.淤泥厚度对桩的会不会产生水平剪力,由于接桩的原因,是否会在接头产生应力集中?2.预应力桩的水平承载力相当低如500直径按该地质最多水平承载力特征值34KN,远远不能满足设计要求;以上的问题请各位大侠请教,谢谢了!

2010年07月30日 09:26:32
2楼

是一个厂房当仓库用的。不需要进行水平承载力计算?规范里没有这个规定吧。我们这儿都要的。
回复
s03stone
2010年07月30日 11:56:24
3楼
这是很好的资料,我也下来看看,有时间就学习下,不错。
回复
czyloveclp
2010年11月08日 16:41:54
4楼
桩基水平承载力必须验算,一般可以根据结构的剪重比来确定单桩竖向承载力特征值,楼主所说的验算单桩水平承载力没道理,基础设计时,都有设计地梁,地震破坏时,地梁还有拉结作用,况且地震破坏时也不会是单桩单柱破坏。验算水平承载力,还是应该整体验算,即底层地震剪力除以总桩数来跟单桩水平承载力比较。
回复
pirui1226
2010年11月08日 16:43:51
5楼
上海是需要计算的吧
回复
zc541598614
2010年11月08日 17:21:07
6楼
桩基水平承载力必须验算,一般可以根据结构的剪重比来确定单桩竖向承载力特征值,楼主所说的验算单桩水平承载力没道理,基础设计时,都有设计地梁,地震破坏时,地梁还有拉结作用,况且地震破坏时也不会是单桩单柱破坏。验算水平承载力,还是应该整体验算,即底层地震剪力除以总桩数来跟单桩水平承载力比较。
回复
ostrichjq
2011年04月06日 23:12:13
7楼
楼上说得有理,应该考虑群桩效应
回复
cadxzhou
2011年04月07日 10:58:40
8楼
别忘了上海倒楼事故的教训!!!如果必须采用管桩,那管桩就应按实际受力设计!并且上段1/3~1/2范围内应采用混凝土灌实。不能再套用闵行倒楼工程的管桩标准图。
回复
qss123456789
2011年05月03日 19:16:26
9楼
学习了哈哈
回复
youxiangltn
2011年06月15日 21:33:08
10楼
对于采用预应力混凝土管桩基础的建筑,应验算桩基的水平承载力。
建筑物桩基的布置,一般按竖向承载力布置桩基,设计院不重视桩基的水平承载力验算,由于预应力混凝土管桩抗压承载力远大于水平承载力,对于底部剪力较大的结构,按竖向承载力控制的桩基,其桩基水平承载力不经验算是不安全的。
当单桩基础和单排桩基纵向轴线与水平力方向相垂直时,桩顶按铰接考虑,否则桩顶约束状态介于铰接与固接之间。
回复
cunzainow
2017年05月10日 11:21:40
11楼
桩基水平承载力验算,在规范中有没有特定的列出哪些建构筑物不需要验算的?
回复

相关推荐

APP内打开