问题一: 柱2的抗震等级怎么取?按框剪结构类型吗?问题二: 柱3的抗震等级怎么取?按框剪结构类型吗?问题三: 柱5的抗震等级怎么取?先按多层框架自行确定,再来和主楼的非框支柱比较取大者?(另:如果裙楼范围非常大,要不要考 的影响范围?就是说影响范围外的柱不随主楼抗震等级?)问题四: 柱1的抗震等级由于高位转换由二级提高为一级,那框支梁需要由二级提高为一级吗?问题五: 转换层的普通框架梁抗震等级为几级?非转换层的框架梁的抗震等级又是几级呢?
问题一: 柱2的抗震等级怎么取?按框剪结构类型吗?
问题二: 柱3的抗震等级怎么取?按框剪结构类型吗?
问题三: 柱5的抗震等级怎么取?先按多层框架自行确定,再来和主楼的非框支柱比较取大者?(另:如果裙楼范围非常大,要不要考 的影响范围?就是说影响范围外的柱不随主楼抗震等级?)
问题四: 柱1的抗震等级由于高位转换由二级提高为一级,那框支梁需要由二级提高为一级吗?
问题五: 转换层的普通框架梁抗震等级为几级?非转换层的框架梁的抗震等级又是几级呢?
12楼
深切同情427楼主的遭遇!!各位朋友427楼主只是想知道这样做要什么弄罢了。看看注册时间就知道楼主不是新人了,一些常规问题应该都清楚了的。技术贴只研究技术问题,如果常规问题就不拿出来导论了。我不是搞设计的也不清楚,请各位大虾帮帮他!不要回答的文不对题!(嗨,说起来我那个贴他们也是回答的文不对题,427朋友有空也帮我看看。首页你在2号我在4号:handshake )
[
本帖最后由 lihua231 于 2010-7-31 15:19 编辑 ]
回复
13楼
规范的不宜,是你有充分的理由、合理的解释,可以突破一些,而不是高兴遵守就遵守,通常来说,如果没学“通”那就必须老老实实遵守
回复
14楼
" 结构新人 多看、多学、多听、多问 "
回复
15楼
我们院做的转换层带裙房,所有方案都是楼主这种形式,因为使用上更合理。
只考虑结构合理而使用不方便,首先从方案就会被甲方否定掉,而且楼主的方案是可行的,造价增加有限,给甲方说清楚就行。
换个角度,你是甲方老板你会怎样取舍?
很简单的问题。
回复
16楼
楼主说话狠了点了吧?可以看得出来2楼是老师傅了。结构设计就是要寻求最佳的方案(安全、经济等),而规范就是这方面的智慧成果。
回复
17楼
框架梁或框支梁抗震等级与主体一致:)
回复
18楼
规范上的不宜不代表就必须改方案,这种实际工程还是有很多的
回复
19楼
讨论了半天还是没有回答问题,希望大家明白LZ的意思,LZ是想问要是遇见这种情况,又不能修改方案的话,抗震等级怎么取?大家就不要在经济不经济这方面争论了吧,呵呵!其实我也想知道怎么取这种抗震等级!
回复
20楼
碰到这种结构时我认为应该设缝,这样抗震等级就比较好确定;如果不能设缝,我认为应该按照抗规6.1.3.2裙房的抗震等级应不低于主楼。
回复
21楼
这样:lol
回复