问题一: 柱2的抗震等级怎么取?按框剪结构类型吗?问题二: 柱3的抗震等级怎么取?按框剪结构类型吗?问题三: 柱5的抗震等级怎么取?先按多层框架自行确定,再来和主楼的非框支柱比较取大者?(另:如果裙楼范围非常大,要不要考 的影响范围?就是说影响范围外的柱不随主楼抗震等级?)问题四: 柱1的抗震等级由于高位转换由二级提高为一级,那框支梁需要由二级提高为一级吗?问题五: 转换层的普通框架梁抗震等级为几级?非转换层的框架梁的抗震等级又是几级呢?
问题一: 柱2的抗震等级怎么取?按框剪结构类型吗?
问题二: 柱3的抗震等级怎么取?按框剪结构类型吗?
问题三: 柱5的抗震等级怎么取?先按多层框架自行确定,再来和主楼的非框支柱比较取大者?(另:如果裙楼范围非常大,要不要考 的影响范围?就是说影响范围外的柱不随主楼抗震等级?)
问题四: 柱1的抗震等级由于高位转换由二级提高为一级,那框支梁需要由二级提高为一级吗?
问题五: 转换层的普通框架梁抗震等级为几级?非转换层的框架梁的抗震等级又是几级呢?
22楼
首先,支持一下20楼的意见.
何不设个缝分开呢?这样做起来就轻松很多,而且直观,明确.合理.
个人认为下部框支框架部分抗震等级应统一提高一级对待.
回复
23楼
回复的都是设计院的人啊! 还都是大院的人啊!都是文化人啊!
嗨!中国还就是有这传统:“文人相轻”,互相都是你瞧不起我,我看不上你的。
那么老多人张嘴就是我们院如之何如之何的……好像是什么复杂的工程他们都干过,他们的经验有多丰富,别人做的这有毛病那不行,都不如他!
新人的问题吧,他们不屑回答;楼主(肯定不是刚毕业的学生)拿了一个高位转换的问题,又都来挑毛病来了!干嘛啊!人家楼主是在问问题,你们那么牛,给回答一下不就完了嘛!除了20楼的后半句话,没有一个人是回答问题的!
我承认我技术不行,土木在线是我学习的地方,我也非常想知道这几个抗震等级怎么取,至于那个楼的方案好与坏、造价高与低、外观美与丑,有什么关系啊!
我这人性子直,有啥说啥!我也不怕版主扣分!
回复
24楼
设个抗震缝分开
回复
25楼
支持2楼。他说的没错!:lol
回复
26楼
搞了半天,还是没实质性的答案,本人很想看到答案 可惜没有
个人觉得 框架柱的抗震等级为二级 框支柱为一级 裙楼为二级
回复
27楼
看样子质量较差,混凝土不密实,钢筋锈蚀,保护层剥落。建筑物放置一段时间了吧
回复
28楼
老乡。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
29楼
根据高规规定,转换不应在裙房附近设置,条文说明专门还配的有图。
这明显是选型上的问题
应该考虑方案调整或经专业论证。
回复
30楼
问题一: 柱2的抗震等级怎么取?按框剪结构类型吗?--按部分框支,框支层框架二级,由于高位转换,转换层以下柱2的抗震等级应为一级。转换层以上按框剪结构,柱2抗震等级为三级。
问题二: 柱3的抗震等级怎么取?按框剪结构类型吗?--同上。
问题三: 柱5的抗震等级怎么取?先按多层框架自行确定,再来和主楼的非框支柱比较取大者?(另:如果裙楼范围非常大,要不要考 的影响范围?就是说影响范围外的柱不随主楼抗震等级?)----如果裙房与主楼相连,柱框架等级一级;如果断缝,与主体分离,应按裙房本身确定抗震等级。(抗规6.1.3 第2点)
问题四: 柱1的抗震等级由于高位转换由二级提高为一级,那框支梁需要由二级提高为一级吗? --框支梁的抗震等级一级。
问题五: 转换层的普通框架梁抗震等级为几级?非转换层的框架梁的抗震等级又是几级呢?-------转换层框架梁抗震等级一级,转换层以上抗震等级三级。
回复
31楼
等了那么久终于有人把问题解决了啊!我也学习了。希望楼主给30楼这位兄弟大大加分,回答的正中题意,解决了楼主地关切。如果土木在线每个人都认真回答就好了。
回复