我们办公大楼配电房电容柜出现烧毁现象,都是在晚上用电量不大时出现(只有照明电时)?而且只烧一相,谢谢!
我们办公大楼配电房电容柜出现烧毁现象,都是在晚上用电量不大时出现(只有照明电时)?而且只烧一相,谢谢!
2楼
可能原因:
1。电压升高。
2。谐波。
3。电容自身质量。
回复
3楼
9494!
还有就是你们的电容柜自控仪可能设置没搞好!!
回复
4楼
我个人认为,晚上电压过高,而且就你说的只烧一相,可能你们的负荷严重不平衡,造成电压严重不平衡。太高的那一相就烧了
回复
5楼
负荷不平衡时也不会烧,除非断零
回复
6楼
那请问有什么办法解决吗?厂家说加大电容,能有效果吗?
回复
7楼
你烧的是熔芯还是电容?若是熔芯,与电容的容量有何关系,仅与电压相关,负载不均,电压偏高。
若烧的是电容,那么就与电容有关,加大电容是无效的,需提高电容的耐压强度,可选用耐压强度为450V或以上的等级。
针对电压过高,你可测量白天与晚间的电压,能否将变压器的调压开关降一级。另尽可能的将负载均衡。
回复
8楼
谢谢大家指教!!
回复
9楼
产品质量有问题,与电容没有关系!
http://www.china95598.com
中国电能质量与无功补偿技术网
回复