各位同行们! 我们这里的机器冷媒低压表抖动厉害! 把连结压力表的毛细管 用老虎钳夹过之后 , 压力表 不抖动了! 但是这样做对系统有什么负面影响吗? 兄弟在此谢过各位!:)
各位同行们!
我们这里的机器冷媒低压表抖动厉害! 把连结压力表的毛细管 用老虎钳夹过之后 , 压力表 不抖动了!
但是这样做对系统有什么负面影响吗?
兄弟在此谢过各位!:)
2楼
对系统本身没什么影响(只要毛细管不被夹漏)
但对于压力表读数可能有影响(如果夹的太狠,毛细管瘪掉太多,读数可能不准或反应慢)
一般这种连接压力表的毛细管是盘圈缓冲的。夹瘪的道理其实也和盘圈一样,就是人为增大阻力提供一定的阻尼,滤除高频脉动。
不过,要控制在一定范围之内,别过头,夹死或夹漏了:lol
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-28 00:27 编辑 ]
回复
3楼
控制在一定范围之内,别过头,夹死或夹漏
回复
4楼
我们水压表抖也是这样做地
回复
5楼
:lol 不夹漏斗开可以
回复
6楼
加长毛细管,然后把毛细管圈几圈即可
回复
7楼
如果没有夹漏,对测量没有影响,相反缓冲了设备运行的传动对压力表的冲击
回复
8楼
压力表抖动可能是由于毛细管流量太大了,加长毛细管或者夹扁毛细管可以起到减少流量的作用。同时要控制好压力表压力的大小。
回复