小弟想请教各位师傅一个问题,麻烦帮帮我的忙! 我正在设计一个地下一层车库、地上四层的商用楼房(地面四层以后商用如:茶楼、旅馆,现在业主还未定),在做消防设计时我做了自动喷水灭火系统,但是由于屋面是坡屋面,业主不设屋顶水箱,请问只在底下室设有一个消防水池及水泵可以不?(房屋高度20米,水泵扬程50米)
小弟想请教各位师傅一个问题,麻烦帮帮我的忙!
我正在设计一个地下一层车库、地上四层的商用楼房(地面四层以后商用如:茶楼、旅馆,现在业主还未定),在做消防设计时我做了自动喷水灭火系统,但是由于屋面是坡屋面,业主不设屋顶水箱,请问只在底下室设有一个消防水池及水泵可以不?(房屋高度20米,水泵扬程50米)
12楼
我想问一下是业主不要水箱还是不要把水箱设在此商场的屋顶上啊?水箱的放置很活的,可以不设置在商场的难以设置的场所,把他放置于此建筑群中另一个楼顶上,只要满足直喷最不利点水压的要求就ok!!!考虑下吧!
回复
13楼
总高度才20m,不用设置的那么高标准
回复
14楼
在我们化工系统是不需要设置的,利用外管网压力就足够了
回复
15楼
消火栓系统采用低压系统,下设置消防水池,发生火灾的情况下启动消防泵;自喷需设置气压水罐,这样需要的水罐就小了1/3以上。
回复
16楼
原来这样哦
回复
17楼
回复
18楼
严格来说不设水箱是不行的。
回复
19楼
用气压罐代替
回复
20楼
10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
回复
21楼
若按楼上计算,有效水容积,K=80,V=3192,很难选到设备的
回复