[求教] 室内室外共管共泵系统之疑问
澧信
澧信 Lv.2
2010年07月27日 17:52:22
只看楼主

急需请教:1) 在没有市政水源的地方,能否采用室内室外共管共泵系统?2) 水泵的流量应如何选择? 是否选取室内及室外消火栓用水量之总和?3) 如何设定水泵扬程?3) 若果共泵系统需要供水至多于一个建筑单体的室内消火栓系统,那么室内外消火栓系统应采用分开的埋地管道供水,还是容许采用同一管道向室内及室外消火栓系统供水?

急需请教:

1) 在没有市政水源的地方,能否采用室内室外共管共泵系统?
2) 水泵的流量应如何选择? 是否选取室内及室外消火栓用水量之总和?
3) 如何设定水泵扬程?
3) 若果共泵系统需要供水至多于一个建筑单体的室内消火栓系统,那么室内外消火栓系统应采用分开的埋地管道供水,还是容许采用同一管道向室内及室外消火栓系统供水?
免费打赏
marlboro777
2010年08月02日 17:53:29
2楼
1) 在没有市政水源的地方,能否采用室内室外共管共泵系统?
可以
2) 水泵的流量应如何选择? 是否选取室内及室外消火栓用水量之总和?
是的
3) 如何设定水泵扬程?
按最不利的建筑室内消火栓计算定扬程
3) 若果共泵系统需要供水至多于一个建筑单体的室内消火栓系统,那么室内外消火栓系统应采用分开的埋地管道供水,还是容许采用同一管道向室内及室外消火栓系统供水?
室内外系统不需用分开埋地管道,按一套埋地管网设计。