6kV变压器可改10kv用吗?绝缘等等条件合适吗?S9-160 油变
6kV变压器可改10kv用吗?
绝缘等等条件合适吗?
S9-160 油变
12楼
对,10KV改6KV比较好办。在施工区,我们的用户没有注意施工合同上的6KV的规定,电工们以为是10KV系统,就买来了10KV的变压器,结果只有返厂改绕组了,做个试验,合格就接火用了...
现在生活区,居然碰上了个6kV变压器要改10kv的
所以就求助于诸位了............
回复
13楼
变压器都是安装最优化设计的方案来生产的,目的是让变压器的获得一个最佳的综合性能,当其中的一个基本参数改变之后,其他所有的参数就都变化了,比如楼上的,改了绕组以后,变压器的漏抗和短路阻抗就都改变了,变压器的功率和效率也改变了,额定电流和短路电流也会改变,这些参数都需要认真计算,出厂时还需要有专用设备来测试,否则变压器的高低压侧的断路器怎么选?二次保护怎么整定?当然小变压器可能不需要继电器,但是总要选熔断器的,没有保护怎么运行?
回复
14楼
如果拿到厂家去重绕线圈肯定没问题,改后的匝间电压不会变,阻抗变化也很小,层间电压会升高,不过加厚绝缘就解决问题.
回复
15楼
回厂家去改还不如把这个卖了,再去买个新的10kV的
回复
16楼
我同意楼上那位兄台说法,如运回去给厂家更改,则会产生相当多的费用,如:运输费/维修费还有材料费等等,倒不如卖了算了,重新买一台10KV的,还免得有什么后顾之忧.
回复
17楼
谢谢,大家的帮助,从以上论点看,6kV改10kV技术上有很多问题要解决,尽量不允许用户更改。
谢谢大家!
回复
18楼
hao
回复
19楼
当然是不能了,电压等级都不一样,能用吗?绝缘配合也不行呀.
回复
20楼
这些积分总是去得好快,用不了多少个图就完了.
回复
21楼
fdgdfgfdgdfgfdgfdgfgd
回复