6kV变压器可改10kv用吗?
baishui
baishui Lv.2
2005年11月04日 11:10:31
来自于变压器
只看楼主

6kV变压器可改10kv用吗?绝缘等等条件合适吗?S9-160 油变

6kV变压器可改10kv用吗?
绝缘等等条件合适吗?
S9-160 油变
免费打赏
mqgg
2005年11月04日 11:36:45
2楼
当然不能了还用说
回复
changshangxjz
2005年11月04日 13:16:37
3楼
不能用的,能的话还要设10KV干嘛呢
回复
jia-1979
2005年11月04日 17:48:17
4楼
不光是绝缘等级的问题,主要是线圈绕组的问题.拿回厂家改一下是可以的.但是直接用是不行的,你如果想节省一些,可以拿到变压器厂去改造一下.应该比新买的便宜一点.
回复
baishui
2005年11月04日 19:13:46
5楼
首先,谢谢几位的关心!
线圈绕组已更改,我的问题是更改后变压器能承受10kV的电压吗?
我好象记得10kV变压器的设计是,端子相电压按线电压设计,即变压器的相电压6kV实际设计按10kV,这样是为了缺相、短路等等,
但6kV变压器是这样方法设计吗?可以更改10kV使用吗?能承受高电压吗?
回复
baishui
2005年11月05日 08:31:52
6楼
10kV的变压器更改线圈绕组后可以当6kV的变压器用,
6kV改10kV呢?
回复
lovewxh
2005年11月05日 08:45:39
7楼
10kV的变压器能值多少钱啊,买一台新的嘛,不用这么节省吧,一台整流变几千万哦。
回复
baishui
2005年11月05日 10:17:40
8楼
不是我在用,是我们的用户要用,但我是新手,不知道查那个规程.
请问有规程规定吗?
回复
zcool
2005年11月05日 14:47:23
9楼
我认为可定没有,技术问题应该一是一,二是二。
6kV设计给缺相、短路预留余量,变成10kV后余量不就没了。
回复
fish_hao
2005年11月05日 22:53:59
10楼
让安装公司做以下耐压试验,看看绝缘合不合格,6kV不过当成10kV的来用问题是不少,比如说变压器的阻抗和损耗都会改变,铁芯的饱和程度也不一样,也就是变压器的容量也会变化
回复
天边一只雁
2005年11月07日 00:53:18
11楼
还同匝间,层间的耐压绝缘啥办呀??可不能乱用的呀。不过用10KV的,反面容易改成6KV等级的。至少层间的绝缘肯定能过。