关于试验压力
shina
shina Lv.2
2005年11月03日 17:20:04
来自于制冷技术
只看楼主

空调水系统的试验压力怎么确定?是根据工作压力的1.5倍吗?那么系统的工作压力是否就是指水泵的扬程呢?盼解惑!多谢!

空调水系统的试验压力怎么确定?是根据工作压力的1.5倍吗?那么系统的工作压力是否就是指水泵的扬程呢?盼解惑!多谢!
免费打赏
aleelanga
2005年11月05日 12:50:02
2楼
严格来说,还是要设计单位确定才好啊。
包括工作压力。
系统的工作压力包括水泵的扬程和管道的静压,有点区别
回复
dongzhesheng@co163
2005年11月05日 14:52:24
3楼
空调水系统试验压力在GB50243-2002中有明确规定:当工作压力小于等于1.0MPa时,为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa。
至于空调水系统的工作压力,就是水系统在投入运行时,可能出现的最大压力,这个(最大的)工作压力在水系统的各处是不等值的,通常随几何高度、定压点设置、水泵工作扬程等参数变化,所以试压时,要保证系统每一点的试验压力值都不低于上述国家规范要求。
回复
chenkelink
2005年11月06日 03:44:38
4楼
这里讨论什么课题?是实验压力吗???我不太明白,谁能告诉我呢?
回复
chenkelink
2005年11月06日 03:48:44
5楼

不太对吧?应该是当压力大于10.0MPa怎么办?
回复
chenkelink
2005年11月06日 03:49:33
6楼
睡觉了,再见
回复
chenkelink
2005年11月06日 03:51:57
7楼
这里有考暖通空调的人员吗?怎么样,好考吗?本人想请教你们啊
回复
zj_fzj
2005年11月07日 12:40:38
8楼


有没有搞错?10.0MPa?也就是100公斤力啊,水柱静压为1000米。那几乎是在海底的压力吧!
规范上明确规定,如三楼所说!

读书时,应该都学过,压力=密度*高度*重力加速度
当压力=10.0MPa那水柱高度=压力/(密度*重力)=(10*1000000)/(1000*9.8)=1000米,天!
回复
georgeqiu
2005年11月07日 13:41:44
9楼
10.0Mpa是工艺性管道,不是没有的!但是我想应当不属于我们暖通空调的范围!我见过化工厂200公斤的压力管道!!!
回复
dongzhesheng@co163
2005年11月07日 22:26:01
10楼
致5楼chenkelink:我已经告诉你数据来源了,你应该去查实呀。一旦查实后,结论就是肯定对,或肯定错了。怎会有“不太对吧?”这种口气呢?
回复
shina
2005年11月09日 14:36:28
11楼
多谢各位了!
回复

相关推荐

APP内打开