抗浮锚杆的计算问题
huangshan0000
2010年07月26日 19:05:24
只看楼主

地下室抗浮锚杆计算,采用等距面状均匀布置时,净浮力能用压力水头直接减去上部结构自重(即地下室自重及覆土重)的数值吗?有基础梁和没有基础梁对锚杆计算有影响吗?请高手指点。

地下室抗浮锚杆计算,采用等距面状均匀布置时,净浮力能用压力水头直接减去上部结构自重(即地下室自重及覆土重)的数值吗?有基础梁和没有基础梁对锚杆计算有影响吗?请高手指点。
免费打赏
xinxinwangye
2010年07月26日 23:35:21
2楼
如果基础梁较大且地下室底板板跨不大时完全可以考虑地下室重量及覆土重量
反之,由于地下室底板出平面刚度较小,锚杆会由底板中心向周边的形成解扣现象
造成一定的安全隐患
楼主应该慎重考虑
回复
liuchenggang1998
2010年07月28日 14:28:01
3楼
学习了
回复