水泵选型问题
cnzj1027
cnzj1027 Lv.2
2010年07月26日 10:48:40
来自于中央空调
只看楼主

水泵选型时,要考虑的因数是不是包含,水流量、供水最不利管段,回水最不利管段和其环路上设备损失,以及高度?

水泵选型时,要考虑的因数是不是包含,水流量、供水最不利管段,回水最不利管段和其环路上设备损失,以及高度?
免费打赏
cnbbzz
2010年07月26日 11:21:27
2楼
不是系统高度,是液面高差。

扬程上,无论什么系统,水泵扬程都要克服液面的提升的高差、克服系统中管道和设备的阻力,而与系统的高度无关。液面的高差,在空调闭式循环系统里面,为0;在我们的常见冷却水系统里面,高差就存在于冷却塔内部;在供水系统里面,就供水液面与出水液面高差。
其余部分想想连通器吧。如果还纠结不清,那就流体力学甚至于中学物理没有学好。
回复
wankehua
2010年10月15日 10:54:32
3楼
就是不太明白啊!好像很难懂啊!
回复

相关推荐