框架有地梁结构首层问题
neo123neio
neo123neio Lv.3
2010年07月26日 10:28:09
只看楼主

我是一个工作一年多的设计者遇到这个问题也是很多人同样的问题,框架有地梁结构面临的迷惑1、设置地梁但地梁层没有钢筋混凝土楼板,无法形成约束端,但可以减少柱子的计算长度,但建模时应多建一个结构层(从基础顶到地梁层)。2、基础梁与地面回填土及地面砼面层对基础柱变形构成约束,建模时柱计算高度从地面算起。然后基础顶到地面部分柱按短柱考虑。这方面我也咨询过很多人,期间接触过两位总工,但二人对于这种情况见解不同且保留些意见,我也很迷惑不解。

我是一个工作一年多的设计者
遇到这个问题也是很多人同样的问题,框架有地梁结构面临的迷惑
1、设置地梁但地梁层没有钢筋混凝土楼板,无法形成约束端,但可以减少柱子的计算长度,但建模时应多建一个结构层(从基础顶到地梁层)。
2、基础梁与地面回填土及地面砼面层对基础柱变形构成约束,建模时柱计算高度从地面算起。然后基础顶到地面部分柱按短柱考虑。
这方面我也咨询过很多人,期间接触过两位总工,但二人对于这种情况见解不同且保留些意见,我也很迷惑不解。
请大家帮我解惑。
免费打赏
lovelxf730000
2010年08月02日 17:31:28
12楼
不要用PKPM基础算拉梁,他算的就是很大,你需要单独建一个地梁层的模型,加上线荷载,不考虑地震计算配筋
回复
李霞
2010年08月02日 20:13:22
13楼
一、当面多浅埋基础时,参看本人对“柱下独立基础短柱的处理”;
二、当面对桩基础时,建议桩顶或承台顶不要埋得太深,这样就可以避免设基础梁,而是直接设墙下钢筋混凝土带状条基,条基下适度换填压实的土层;
三、对于高层建筑,通常有地下室,这是时,必须设地面层的梁,但一般地下室层高不小于2.4米,除非在柱截面很大的情况下,不会产生短柱。
回复
ouyfw71
2010年08月02日 20:55:25
14楼
分2次计算,不同模型分析
回复
shijin871023
2010年08月02日 21:58:34
15楼
真的被说蒙了。。。
回复
wangzi1130
2010年08月03日 00:04:13
17楼
可以一起讨论一下这个话题
回复
wangzi1130
2010年08月03日 00:04:37
18楼
把地梁和上班结构分开计算
回复
dollardong
2010年08月03日 01:52:46
19楼
这个要注意首层计算长度
回复
0o雨
2010年08月03日 09:02:31
20楼
这样的问题,没有定论的,以前也讨论过了~
个人意见,还是偏向于把基础梁也一起建模,然后首层指定为地下室。
回复
wujinwenlong
2010年08月03日 10:51:40
21楼
姜学诗《混凝土结构设计问答实录》第189页
多层钢筋混凝土框架结构,当首层层高较高,独立基础埋深又较深,抗震设计时首层的弹性层间位移角常常难以满足《抗规》的要求。作为解决措施之一,可在框架结构±0.000地面处设置拉梁层,将框架结构首层分为两层。
设置拉梁层时设计需注意的问题:
1、拉梁层的拉梁按框架梁设计,抗震设计时,拉梁应按相应抗震等级的框架梁设置箍筋加密区。
2、拉梁层无楼板,在PMCAD建模时,应定义楼面全部房间开洞或定义零厚度楼板;结构整体计算时再定义弹性楼板(弹性膜)并采用总刚分析。
3、有填充墙等荷载的拉梁,应如实输入作用在拉梁上的线荷载或其他荷载,如楼梯立柱的集中荷载等。
4、设有拉梁层的框架结构,多了一个拉梁层,宜计算两次:第一次,将框架柱嵌固在基础顶面进行结构整体计算;第二次,假定拉梁层为地下室,即定义一层地下室后进行结构整体计算;用SATWE软件进行结构第二次整体计算时,总信息中“回填土对地下室约束刚度比”可填1,以近似考虑地基土一定程度上的约束;框架梁、柱配筋取两次整体计算结果的较大值。
5、首层楼面以下基础顶面以上的框架柱,宜取拉梁层以上及以下框架柱纵向受力钢筋的较大值通长配筋;抗震设计时,拉梁层以下的框架柱宜全高加密箍筋。
回复
kkfs471
2010年08月03日 11:24:04
22楼
分开计算,
回复

相关推荐

APP内打开