请大家来相互交流一下基础处理的心得
waiting13
waiting13 Lv.2
2005年11月02日 22:31:01
来自于地基基础
只看楼主

基础处理很重要,可是,作为实际经验相对来说比较少的新设计人员来说,就是个比较棘手的事情了。希望大家不惜笔墨,说说自己实际工作中处理过的基础类型和方法,让大家一起分享.谢谢。

基础处理很重要,可是,作为实际经验相对来说比较少的新设计人员来说,就是个比较棘手的事情了。希望大家不惜笔墨,说说自己实际工作中处理过的基础类型和方法,让大家一起分享.谢谢。
免费打赏
liujun97031
2005年11月03日 11:17:04
2楼
希望大家参考一下:
利用与处理
一、利用软弱土层作为持力层时,可按下列规定:
1.淤泥和淤泥质土,宜利用其上覆较好土层作为持力层,当上覆土层较薄,应采取避免施工时对淤泥和淤泥质土扰动的措施;
2.冲填土、建筑垃圾和性能稳定的工业废料,当均匀性和密实度较好时,均可利用作为持力层;
3.对于有机质含量较多的生活垃圾和对基础有侵蚀性的工业废料等杂填土,未经处理不宜作为持力层。


二、局部软弱土层以及暗塘、暗沟等,可采用基础梁、换土、桩基或其他方法处理。


三、当地基承载力或变形不能满足设计要求时,地基处理可选用机械压(夯)实、堆载预压、塑料排水带或砂井真空预压、换填垫层或复合地基等方法。处理后的地基承载力应通过试验确定。


四、机械压实包括重锤夯实、强夯、振动压实等方法,可用于处理由建筑垃圾或工业废料组成的杂填土地基,处理有效深度应通过试验确定。


五、堆载预压可用于处理较厚淤泥和淤泥质土地基。预压荷载宜大于设计荷载,预压时间应根据建筑物的要求以及地基固结情况决定,并应考虑堆载大小和速率对堆载效果和周围建筑物的影响。
采用塑料排水带或砂井进行堆载预压和真空预压时,应在塑料排水带或砂井顶部作排水砂垫层。


六、换填垫层可用于软弱地基的浅层处理。垫层材料可采用中砂、粗砂,砾砂,角(圆)砾、碎(卵)石、矿渣、灰土、粘性土以及其它性能稳定、无侵蚀性的材料。


七、复合地基设计应满足建筑物承载力和变形要求。对于地基土为欠固结土、膨胀土、湿陷性黄土、可液化土等特殊土时,设计时要综合考虑土体的特殊性质,选用适当的增强体和施工工艺。

八、复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,或采用增强体的载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定。


九、增强体顶部应设褥垫层。褥垫层可采用中砂、粗砂、砾砂、碎石、卵石等散体材料。碎石、卵石宜掺入20%-30%的砂。


回复
waiting13
2005年11月04日 18:46:08
3楼
谢谢2楼的朋友。有个问题请教以下2楼的朋友,就是您提到的复合地基.我目前有个工程(深圳市)是采用深层水泥搅拌桩复合地基.地基土为地面以下10范围内均为素填土,为花岗岩残积土,下面就是强风化花岗岩.而规范规定,做水泥搅拌桩的土类是有素填土那一项,可是,规范规定的是已固结(我那么理解,不知道对不),这样是不是不适应了?
回复
waiting13
2005年11月04日 18:50:15
4楼
补充2楼一句,较硬的土层(比如有局部为强风化岩层)和较软的土层(比如全风化岩层或是粘土层)混合的时候,也可以将局部的强风化岩层换掉。所以,不一定是只能硬换软,有时也有必要软换硬.
回复

相关推荐