以前我比较倾向在卧室里布置双控开关,门旁一个,床头一个,方便控制,可前天在一本验收规范上看到说:民用住宅床头严禁装设开关,以防触电大家对此条怎么理解,有用双控开关的吗
以前我比较倾向在卧室里布置双控开关,门旁一个,床头一个,方便控制,可前天在一本验收规范上看到说:民用住宅床头严禁装设开关,以防触电
大家对此条怎么理解,有用双控开关的吗
12楼
印象有这条,不过很多家里都有床头灯和开关啊!?
回复
13楼
可以这样做了,我几年前就在住宅设计中作此设计,审图没有问题了
回复
14楼
没必要这么设计啊.
床边设置一个台灯不就行了?
回复
15楼
据我所知,规范上是说住宅禁止装设床头开关,床头开关是一种带软线的开关,不是我们平时用的双控开关。
回复
16楼
谢谢各位了
找到这本规范了
电气照明装置施工及验收规范GB50259—96
3.2.4相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。
回复
17楼
那这个“床头开关”的解释呢?
是否像15楼说的,所谓的“床头开关”是床头板上的开关?或者是拖线的船形开关?
回复
18楼
条文说明中这样说:本条是防止触电、避免危及人身安全的技术性规定。
15楼说的软线开关是什么开关,是带绳子拉动的开关吗
回复
19楼
船形开关
回复
20楼
船形开关??
什么样的?能描述具体点吗
回复
21楼
没找到现成的图片,随手画了个示意图
回复