吊车供配电负荷问题
l224822426
l224822426 Lv.3
2005年11月02日 11:28:20
只看楼主

现在偶在做一工厂,遇到有装设吊车——大型滴。各位有谁有做过,请指点一下:多少吨的对应要多少电负荷...或是有什么相关的规范、标准,请指点一下!谢谢!!~_~

现在偶在做一工厂,遇到有装设吊车——大型滴。
各位有谁有做过,请指点一下:
多少吨的对应要多少电负荷...
或是有什么相关的规范、标准,请指点一下!
谢谢!!~_~
免费打赏
zhaoy@co163
2005年11月02日 12:25:03
2楼
可参阅〈工业与民用配电设计手册〉第十二章第三节
回复
zzdlm_cn
2005年11月02日 14:21:56
3楼


好好研究一下这本书,里边有详细的计算和选择导线、断路器的介绍。
回复
l224822426
2005年11月04日 09:48:32
4楼


这手册网上哪里有下载的?现在没时间去建筑书店!谢谢!
回复
jingmen.huwei
2005年11月12日 23:18:58
5楼
不知道有多大哦!
我见过的一般
2T的4*2.5
10T的4*10
要看你电缆有多长撒
回复
l224822426
2005年11月18日 11:51:52
6楼
哦!谢谢,10米高,移动距离大概120m!
请继续指点...
回复
l224822426
2005年11月22日 16:09:36
7楼
为什么没人能说得具体点呢?
偶没做过所以有些事不明白,手头又没有相关资料...
哎...
回复
woaibingyuan
2005年11月22日 21:15:50
8楼
算出电流来,再来看用什么样的线了,这也不是什么太烦的事.
回复
cyuanjiajia
2005年11月22日 21:22:42
9楼
http://co.163.com/forum/content/224_178472_1.htm
有分吗?
哈哈
回复
lo26
2005年11月22日 21:55:21
10楼
主要看你吊车的(南北、东西、上下)马达的功率有多少,3T的吊车功率是3。65KW,我选用4*4的电缆线,电轨选用了75A的,电刷也是75A。(200M)的范围。
回复
l224822426
2005年12月21日 16:17:33
11楼
哦!非常感谢!
回复