我厂的电容补偿柜是东莞雄丰配电设备有限公司生产的270KVAR,最近老烧爆RT14-63的保险管座,不知何故。不知有哪位大虾知道。谢谢!
我厂的电容补偿柜是东莞雄丰配电设备有限公司生产的270KVAR,最近老烧爆RT14-63的保险管座,不知何故。不知有哪位大虾知道。谢谢!
2楼
说的再具体点
回复
3楼
RT14-63的保险管座为塑料制作,易发热爆裂,电容器回路电流经常很大,发热难免,最好用RT36型的,陶瓷座,好一些。:victory:
回复
4楼
换成DZ47开关也可以
回复
5楼
卡单个电容电流是否大于额定电流,如果大于额定,就可能有谐波,要增加抗谐波设备,如果不大于额定电流,可能是接触不良照成发热短路或接地烧毁
回复
6楼
:call: :call:
有道理,顶!
不过更要注意,为何电流超过设计值?这是一个隐患。
回复
7楼
非常感谢楼主,学习了!!!!!
回复
8楼
你什么厂,我就是东莞雄丰的,有什么问题我给你解决
回复
9楼
哈哈,用户和厂家在论坛相遇,缘分啊
回复
10楼
不知道问题最后是怎么解决的啊?楼主应该说出来分享分享啊。
回复
11楼
用户和厂家在论坛相遇,缘分啊
回复