我厂的电容补偿柜是东莞雄丰配电设备有限公司生产的270KVAR,最近老烧爆RT14-63的保险管座,不知何故。不知有哪位大虾知道。谢谢!

我厂的电容补偿柜是东莞雄丰配电设备有限公司生产的270KVAR,最近老烧爆RT14-63的保险管座,不知何故。不知有哪位大虾知道。谢谢!
免费打赏
kyujiangmn
2010年07月24日 10:15:56
2楼
说的再具体点
回复
cxr1999
2010年07月24日 10:38:31
3楼
RT14-63的保险管座为塑料制作,易发热爆裂,电容器回路电流经常很大,发热难免,最好用RT36型的,陶瓷座,好一些。:victory:
回复
hclaodg
2010年07月26日 21:26:27
4楼
换成DZ47开关也可以
回复
xwry
2010年07月26日 23:25:10
5楼
卡单个电容电流是否大于额定电流,如果大于额定,就可能有谐波,要增加抗谐波设备,如果不大于额定电流,可能是接触不良照成发热短路或接地烧毁
回复
shenzhen_aut
2010年07月27日 15:52:19
6楼


:call: :call:

有道理,顶!

不过更要注意,为何电流超过设计值?这是一个隐患。