前几天有幸去参观这个工程,其实和大部分的办公楼差不多,因为某些特殊原因,没有拍更多的照片,有些照片也不能发上来,局部的特写多一点,大家分享!先来末端新风连接在送风管段[ 本帖最后由 mobile_45 于 2010-7-23 15:48 编辑 ]
前几天有幸去参观这个工程,其实和大部分的办公楼差不多,因为某些特殊原因,没有拍更多的照片,有些照片也不能发上来,局部的特写多一点,大家分享!
先来末端
新风连接在送风管段
[
本帖最后由 mobile_45 于 2010-7-23 15:48 编辑 ]
32楼
学习一下
回复
33楼
水泵是威乐的吧,风机盘管回风的帆布太长了吧,
回复
34楼
30楼的兄弟:威乐的水泵厂家明确表示可以不用减震的,而且规范规定的是阀头不能向下,而不是阀柄,你好好看看吧。
回复
35楼
还行吧。问题基本就是楼上说的。水泵这么可以不做减震啊。也没有看到水泵自带有啊。:time:
回复
36楼
:lol
回复
37楼
水泵有必要做减震台座吗,虽然好多设计说明中都是这样说的,可是我见过的实际工程中大多数都把减震台座变成的橡胶减震垫,了,那样做出来的效果也挺好的,而且看着也挺漂亮。这样增加的钱也不少了吧。:loveliness: :loveliness:
回复
38楼
学习了
回复
39楼
过滤器怎么放在出水口了
回复
40楼
有几个疑问请教楼主:
1、水泵出口软接过后是不是过滤器,角度不好,看不清是什么部件。对比9楼的和23楼的照片,构件又不一样,请分别指出,谢谢。
2、图中管道直径规模都比较大,但是发现总是不对劲,管道支架好像不是标准型的槽钢吧?感觉图中槽钢比较扁平(槽深和常见的不一样),这样就导致管道的垫木很窄很薄,而同时又支撑如此巨大的管道,看起来有点悬乎哦!
3、旁通管那张图片,支架选用的是丝杆吊装,而且丝杆看起来挺细(10mm或顶多12mm直径),支撑如此巨大的管道仍然感觉悬悬的。另外,旁通管一般比主干管管径要小很多,图中貌似一样的管径,请问是特殊设计吗?
(未完待续)
回复
41楼
工程质量比较粗糙。
回复