请教一个问题,19Kw的水泵直接启动用vv-5*16的线可以吗??开关的距离离水泵距离30米,电缆穿钢管埋地敷设。

请教一个问题,19Kw的水泵直接启动用vv-5*16的线可以吗??

开关的距离离水泵距离30米,电缆穿钢管埋地敷设。
免费打赏
caihao872
2005年11月01日 17:29:01
2楼
怎么不可以?
回复
ybtyzhangqi
2005年11月01日 19:43:55
3楼
完全可以
回复
wangzhiqungz
2005年11月01日 20:56:36
4楼
距离远吗?太远了最好改一下
回复
supersuper
2005年11月01日 21:53:35
5楼
离变压器距离远:效验电压降;灵敏度
离变压器很近:效验热温度
很多电缆并列:效验载流量
回复
yzj_xj
2005年11月01日 22:03:10
6楼
19Kw的水泵直接启动是不是有点不妥,软启动也没有多少钱嘛!
回复
杰哥
2005年11月02日 13:46:13
7楼
为什么用五芯电缆,道理是什么,电缆怎么接?
yzj_xj:19KW水泵为什么不直接启动,道理?
回复
blackstone
2005年11月02日 14:29:25
8楼


1芯备用?
说不通啊
回复
fish_hao
2005年11月02日 14:36:05
9楼
19kW的小水泵选导线不需要考虑启动,只考虑额定电流就可以了,毕竟启动时间很短
回复
8108919
2005年11月05日 14:36:07
10楼
多谢诸位老大
回复