电容柜的电流问题?
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年07月23日 10:08:20
只看楼主

请问你们在计算电容柜的电流时怎么考虑功率因数,因为在功率因素低的时候,电流会增大好多。180kvar的电容柜,计算电流应该是259A,但电容全部投上时,电流达300A,这是为什么呢?[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-7-23 10:48 编辑 ]

请问你们在计算电容柜的电流时怎么考虑功率因数,因为在功率因素低的时候,电流会增大好多。180kvar的电容柜,计算电流应该是259A,但电容全部投上时,电流达300A,这是为什么呢?

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-7-23 10:48 编辑 ]
免费打赏
fptcjx
2010年07月23日 10:21:37
2楼
电容柜的电流就按电容器的额定电流来考虑就行,规范有规定至少是1.35In
回复
zmudxiaxue
2010年07月23日 10:43:06
3楼
但是额定电流不知道,直接用公式计算的那的电流跟产品的实际额定电流给一样?

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-7-23 10:45 编辑 ]
回复
zmudxiaxue
2010年07月23日 10:49:43
4楼

请问一下是哪本规范?我想看看!
回复
luoqing
2010年07月23日 11:19:46
5楼
請注意電壓
回复
lyh9801
2010年07月23日 15:58:52
6楼
电容柜本身的功率因数为0。计算的电流估计只考虑了基波电流,如果你的负载里有谐波,补偿电流到300也不奇怪。
回复
姜振祥
2010年07月23日 16:24:52
7楼
电容器电流按照公式计算啊
电容能在1.1倍的额定电压长期运行
电容能在1.3倍额定电流下长期工作,这里考虑谐波的范围了 超过这个范围就是不正常的 那就的测量谐波了 否则电容极易损坏啊
回复
wysh
2010年07月23日 21:50:58
8楼
同意六楼意见,这可能是谐波造成的
回复

相关推荐