夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!
夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!
22楼
如果是施工单位强行施工,那说明甲方和监理方都无法进行管理了,建议换施工队,避免这种情况再发生。
回复
23楼
我这里的工地也遇到过柱插筋严重偏位的情况,是7-11CM之间,处理办法是将混凝土凿开,凿至柱插筋最底部,然后重新预埋柱插筋,再进行浇灌
回复
24楼
结合建施图纸,看看加大柱子截面对使用功能会不会用影响,如影响的话,采用植筋方便点,不过也要看你偏了多少柱子和偏位的程度了,实在没把握能只能请求设计院了!
回复
25楼
植筋吧,伙计
回复
26楼
什么施工单位啊,素质如此低下
回复
27楼
植筋加固吧,费用可以由施工方承担的
回复
28楼
设计出联系单没道理,施工方应凿开基础,重新插筋。
回复
29楼
额,这种施工质量前所未见啊,设计的再安全照这样干肯定也会出事,建议换施工单位吧。
回复
30楼
重做,换人。
回复
31楼
我这工地放线出错,出现两根柱的钢筋偏差10CM怎么处理呢?
回复