夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!
夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!
12楼
我赛!这个很可以的!!
回复
13楼
同意二楼讲的做法,其实最好的加固方式就是更换施工单位和监理单位。这样的施工单位和监理单位存在,今天能把柱子打偏了,明天后天同样会这样的。
回复
14楼
偏差不大的话直接钢筋工人工纠偏,偏差过大就直接钻孔后植筋胶植筋~
回复
15楼
植进加大柱截面吧。这种现场的确不能让人放心。施工单位除了胆大,水平应该是很差。现场管理失控。
回复
16楼
施工方是不是太不负责任了啊,强制拆除重新浇筑好了
回复
17楼
施工方是不是太不负责任了啊,强制拆除重新浇筑好了
回复
18楼
路过 学习 。
回复
19楼
把那块拔掉从新弄吧,植筋成本也不低啊
回复
20楼
这样的情况最好是重新植筋 基础柱偏位了 影响还是很大的
回复
21楼
柱偏暂且不说,我看到的是另一个问题:
背后的建筑至少也是5层以上,图中基坑挖出的土来看,我怀疑地基承载力不会大于150kpa,甚至更小,担心这样设计是否合理,而且雨水这样侵泡坑内应该即使抽掉。
请有经验的朋友发表意见。
[
本帖最后由 jianyingc30 于 2010-7-26 15:01 编辑 ]
回复