夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!
夜间浇筑混凝土,浇筑时现场无管理人员,施工前经我方与监理、施工方验收不合格,柱子无加固措施,要求施工方整改,施工方不听劝阻,强行于夜间浇筑混凝土现造成如此重大偏位的后果!请各位网友探讨下现在该如何处理这偏位的结果!
2楼
没办法,植筋加固,设计出联系单。希望管理要到位。包括验收时。
回复
3楼
纠偏加固,同二楼
回复
4楼
太不负责任了
回复
5楼
一个字,一沓糊涂。
全部打了,重来
回复
6楼
如果柱筋放样时就没有偏移,就因浇注混凝土就导致柱位偏移,说明柱底部还不是很深,可以打掉混凝土纠正后才重新浇注了,不然就只有钻孔直筋了。
回复
7楼
纠偏加固,同意二楼处理意见。
回复
8楼
偏移1公分左右一下用手校正就可以了,严重了还是要植筋
回复
9楼
找设计,加大柱尺寸,该设计应该是可以的
回复
10楼
拆掉重做
回复
11楼
植筋
回复